        我單位設備檢修,檢查一個電加熱設備絕緣時,發現三相對地絕緣電阻非常低用福祿克1508絕緣表500V檔檢測,電壓只有20多V,絕緣電阻0.0幾M歐,反復檢查加熱器和線路都沒發現問題.
        后來偶然想起前一段時間在主回路上安裝了3個無線式智能電流互感器,該互感器有兩個二次端子,三個互感器端子首尾串聯,首端懸空,尾端接電氣柜外殼,將接外殼的一端斷開后,測三相絕緣都正常,開始懷疑互感器和一次電纜間絕緣不好,拆下來仔細檢查發現電纜外皮,互感器外殼(塑料)都完好無損,絕緣沒有問題,
        但只要接上尾端的接地線絕緣就幾乎為0,難道電流互感器二次側會影響到一次側絕緣嗎?這是什么原理?
        還有一次,單位的110KV/10KV主變做預防性試驗,在10KV側掛了接地線,在測110KV側絕緣時始終不好,后來拿掉10KV側接地線時絕緣測試正常,搞不懂為啥變壓器初次極間會有這種影響?到底是什么原理?請大神詳細解釋下!





        主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产熟女拳交| 欧美日本精品一本二本三区| 亚洲精品一区二区五月天| 国产亚洲av手机在线观看| 水蜜桃视频在线观看免费18| 中国熟妇毛多多裸交视频| 亚洲有无码av在线播放| 国产普通话对白刺激| 国产精品嫩草影院一二三区入口| 夜夜春久久天堂亚洲精品| 中文字幕在线观看一区二区| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 欧美综合婷婷欧美综合五月| 美女一级毛片无遮挡内谢| 日本道不卡一二三区视频| 国内精品免费久久久久电影院97| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜 | 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 国产亚洲精品久久yy50| 中国美女a级毛片| 四虎影视一区二区精品| a级毛片免费观看在线| 中文字幕日韩精品国产| 麻豆精品丝袜人妻久久| 精品尤物国产尤物在线看| аⅴ天堂国产最新版在线中文| 一本高清码二区三区不卡| 又黄又无遮挡AAAAA毛片| 亚洲精品电影院| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 手机看片日韩国产毛片| 国产小受被做到哭咬床单GV | 激情综合网激情综合网五月| 久久99日韩国产精品久久99| 自偷自拍亚洲综合精品| 国产亚洲视频免费播放| 亚洲婷婷综合色高清在线| 亚洲蜜桃av一区二区三区| 偷拍精品一区二区三区| 免费无码观看的AV在线播放| 日本xxxb孕交|