        樓主  發表于: 2017-11-15 10:00
        現在用的是FX3U與步進電機驅動器通過485雙線通訊,即半雙工。現在出現的問題是PLC能正常的發送數據給驅動器,但不能正常的接收驅動器返回的數據,接收到的數據混亂,偶爾能接收到正常的。通訊格式設置的是H0C81,RS指令見附件。求教各位,應該怎么解決?步進電機驅動器已經用電腦的串口監視過,收發沒問題。PLC也是。 程序(部分)


        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 4018 分
        在線時間: 251(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2025-05-21
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-15 10:41
        這是三菱RS指令的問題,收發數據幾乎是同時進行,中間沒有時間的間隔,容易收到回傳的數據。解決的方法有兩種:
        1、改用四線制連接,發送和接收的線路分開。
        2、修改RS指令,發送數據時,設定接收0個數據,然后延時3.5個字節時間(9600bps,約30ms),再發送0個數據,接收n個數據。
        第2種方法是否有效,需要驗證。我采用的是第1種方法。
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 4018 分
        在線時間: 251(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2025-05-21
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-16 21:03
        RS232轉485,轉換了信號電平,但不能使收發數據線分開。如果用RS指令,還是容易出現收到反射回來的數據。我還是那個意見:如果用第二種方法,發送數據時,設置接收0個數據,中間延時一段時間,再發送0個數據,接收n個數據。難度在于延時時間的調節,30ms不行,就調成10ms、20ms、40ms嘗試。實在不行,只有在硬件上增加FX3U-485ADP-MB適配器,使用ADPRW指令。另外,如果PLC使用RS232通信功能板,那么就按RS232方式設置通信參數。
        [ 此帖被zhangqi_1234在2017-11-16 21:45重新編輯 ]
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 4018 分
        在線時間: 251(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2025-05-21
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-17 19:51
        1、使某個位元件置1(如M10),執行發送數據的RS指令,接著把數據傳送到發射緩沖區。然后用邊沿脈沖使M8122置1,開始發送數據。收到回復后M8123置1,需要同時對M10和M8123復位,避免發送數據的指令一直有效。你的程序中使用的是T200,程序中沒有看到對T200的復位。
        2、間隔一段時間(間隔時間與通信速率有關,如9600,表示每秒發送1200個字節,間隔3.5個字符,約3ms左右,可適當調節。如果間隔時間太短,就降低通信速率)后,使某個位元件置1(如M11),執行接收數據的RS指令,然后用邊沿脈沖使M8122置1,開始接收數據,收到回復后M8123置1,需要同時對M11和M8123復位。
        在論壇上有人提過,采用這種方式能收到二線式連接從站回復的數據。祝你好運!
        [ 此帖被zhangqi_1234在2017-11-17 19:56重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 国产精品久久蜜臀av| 夜色福利站WWW国产在线视频| 激情人妻自拍中文夜夜嗨| 国产精品成人网址在线观看| 亚洲av国产成人精品区| 色偷偷久久一区二区三区| 亚洲精品日韩在线观看| 人人人澡人人肉久久精品| 色综合 图片区 小说区| av一区二区中文字幕| 美女人妻激情乱人伦| 国产一级精品在线免费看| 国产精品99中文字幕| 国产精品一区二区三区黄| 天堂网在线观看| 久久波多野结衣av| 亚洲精品一区二区天堂| 无码人妻丝袜在线视频红杏 | 国产极品精品自在线不卡| 国产午夜在线观看视频| 国产亚洲精品超碰热| 国产仑乱无码内谢| 国产精品久久福利新婚之夜| 国产日产免费高清欧美一区| 亚洲av色图一区二区三区| 精品国产中文字幕在线| 国产极品美女高潮无套| 国产国产乱老熟女视频网站97| 天堂在线精品亚洲综合网| 亚洲avav天堂av在线网爱情| 亚洲欧美偷国产日韩| 日本高清在线播放一区二区三区 | 日韩精品亚洲专在线电影| 精品午夜福利短视频一区| 国产精品一国产精品亚洲| 久久综合97丁香色香蕉| 中年国产丰满熟女乱子正在播放| 人妻少妇偷人无码视频| 亚洲AV永久无码嘿嘿嘿嘿| 日韩人妻精品中文字幕专区| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频|