        臺達es2plc,plsy脈沖定位輸出過程中,出現中斷停止,停止后如何從中斷前的位置繼續輸出脈沖,直致脈沖輸出結束。請高手指點
        about911
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 182 點
        下載積分: 2313 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2013-06-07
        最后登錄: 2026-02-27
        查看about911的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-18 12:36
        提供一個想法,可以用m1000去傳送d1030給一個寄存器,然后中斷了這個寄存器的值就是中斷后的值,再啟動用設定值和寄存器內部的值進行減法運算,得出剩下要走的脈沖數,再把這個脈沖數傳送給plsy指令,這樣做有誤差,就是在停止的時候會有掃描時間產生的脈沖數未寫進d1030,,如果精度不高的情況下可以采用這種辦法。如果要求精確的話可以接伺服的脈沖輸出到高速計數器的輸入,用這個高速計數值來作為已走脈沖數,比用d1030來的準確,還有一種辦法是外部增加光柵尺,用光柵尺的脈沖輸出來當做當前已走脈沖數。要看定位精度來選擇用哪種方法,這只是我的個人想法,可以參考參考
        樓主留言:
        真誠感謝!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品综合网中文字幕| av在线播放无码线| 亚洲国产片一区二区三区| 久久久久久人妻无码| 亚洲第一综合天堂另类专| 亚洲国产av无码精品无广告| 国产无遮挡免费视频免费| 嫩草研究院久久久精品| 亚洲av产在线精品亚洲第一站| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 亚洲黄片一区二区三区| 小污女小欲女导航| 国产精品一品二区三区的使用体验 | 久久人妻国产精品| 好男人视频在线播放| 国产精品综合av一区二区国产馆| 无码中文字幕热热久久| 国产乱女乱子视频在线播放 | 亚洲中文字幕在线二页| 四虎影免看黄| 午夜福利yw在线观看2020| 国产成人精品日本亚洲专区6| 国产精品分类视频分类一区| 精品免费看国产一区二区| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 男女性高爱潮免费网站| а天堂8中文最新版在线官网| 国产精品一区二区人人爽| 爽死你欧美大白屁股在线| 亚洲国产青草衣衣一二三区 | 人人爽人人爽人人片av东京热| 日韩在线视频线观看一区| 精品无码av无码专区| 四虎永久精品免费视频| 亚洲伊人久久成人综合网| 国产高清在线男人的天堂| 人妻av无码专区久久| 麻豆国产va免费精品高清在线| 黄色三级毛片网站| 久久久久免费看成人影片| 国产免费午夜福利757|