        自動生產線300kw,其中有5個中頻電源,17個400w的伺服,1個150w的變頻器,有20個模擬量信號的讀取寫入,獨立運行模擬量讀寫還算穩定(數字199-201之間)。
        當另外一條線路上的電阻焊機啟動后,進行斷續焊接作業。問題來了,模擬量的讀寫就不穩定了(大約180-215),有時甚至更多。
        大家遇到過類似的情況嗎?(一臺設備運行會影響另外一臺設備,)
        請問大家都是怎么解決的?
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 667 個
        工控威望: 1023 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 962(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2025-10-29
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-23 21:17
        中頻電源使用的單獨接地后,設備獨立運行時,模擬量不大受干擾了。
        PLC,模擬量是和其它設備共地的。
        計劃明天再給PLC模擬量,單獨接條臨時地線看看效果。
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 667 個
        工控威望: 1023 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 962(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2025-10-29
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-24 12:01
        感謝大家的建議,
        個人感覺也是接地問題,正在處理。
        只是地下石頭很多,忙了一上午,打了一根接地極,3米深,下午打算加點工業鹽,測測接地電阻試試。
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 667 個
        工控威望: 1023 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 962(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2025-10-29
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-24 16:17
        引用
        引用第6樓jxjalwf于2017-11-24 12:27發表的  :


        加鹽會腐蝕接地極的,網上有接地降阻的東西賣

        謝謝你的提醒。
        只是已經加過了,使用的20mm鍍鋅管。不知能撐多久。
        接地電阻5.6歐姆,再保留原來的接地線,估計會小于4歐,應該夠了。
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 667 個
        工控威望: 1023 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 962(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2025-10-29
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-24 16:34
        再向大家請教一下,104 電容怎么用?
        plc電源側,已經加了RC濾波器。
        抗干擾104 電容0.1uF 50 V  是接到0-10V模擬量模塊的輸出上嗎?還是接到模擬量模塊的電源上?還要配電感或電阻嗎?
        謝謝
        [ 此帖被xingzb2在2017-11-24 16:48重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 在线永久看片免费的视频| 国产一区二区三区在线观看免费| 国产不卡精品一区二区三区| 麻花传媒在线观看免费| 精品91在线| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 免费成人深夜福利一区| 丁香五月婷激情综合第九色| 亚洲日韩精品欧美一区二区| 亚洲AV成人片不卡无码| 久久久久久久综合日本| 少妇人妻偷人精品无码视频| 久久不见久久见www日本| av天堂精品久久久久| 亚洲欧美中文日韩V日本| 精品99在线黑丝袜| a级国产乱理伦片在线观看al| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 自拍偷拍一区二区三区四| 久久av无码精品人妻糸列| 国产伦一区二区三区视频| 人妻聚色窝窝人体WWW一区| 久久香蕉欧美精品| 亚洲国产成人一区二区在线 | 亚洲av产在线精品亚洲第一站| 亚洲日本中文字幕天天更新| 图片区偷拍区小说区五月| 综合久久婷婷综合久久| 久久亚洲中文字幕伊人久久大| 国产一区二区三区4区| 精品国产高清中文字幕| 亚洲欧美日韩国产成人| 国产免费无遮挡吃奶视频| 亚洲一区二区三区av激情| 亚洲国产精品毛片在线看| 97精品国产福利一区二区三区| 国产极品视频一区二区三区| 高级艳妇交换俱乐部小说| 国产精品一区二区三区污| 日韩伦理片| 国产精品亚洲一区二区z|