        12樓  發表于: 2018-02-02 18:01
        急停必須常閉,常開是不符合標準。
        有些會并一個常開信號到PLC,作為報警信號。
        一般是急停常閉加安全繼電器控制主要部份的電源。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        qq317438652
        工控小學生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 191 個
        工控威望: 4379 點
        下載積分: 1289 分
        在線時間: 336(小時)
        注冊時間: 2015-10-07
        最后登錄: 2025-10-20
        查看qq317438652的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2018-02-02 18:03
        大部分常閉,修設備的時候也遇到過接plc用常開的。
        菜鳥的工控人生
        工控菜鳥
        菜鳥一只
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1012 個
        工控威望: 1202 點
        下載積分: 13975 分
        在線時間: 323(小時)
        注冊時間: 2017-04-12
        最后登錄: 2025-12-25
        查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2018-02-03 09:53
        常閉是外部物理觸點吧
        suiyaowen
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 251 點
        下載積分: 6742 分
        在線時間: 148(小時)
        注冊時間: 2009-02-27
        最后登錄: 2023-04-26
        查看suiyaowen的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2018-02-03 18:43
        8樓說得對。PLC上常開,一般電路上常閉。其實也就是個習慣而已。沒有什么必須的規范。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 552(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-25
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2018-02-03 20:31
        急停按鈕在實際電路中必須使用常閉觸點,而PLC輸入信號則可以使用常開或者常閉觸點。如果使用了常開觸點,則可以通過反指令達到相同的目的。

        因為PLC之類控制是通過信號(程序)來控制的,所以既可以用常閉觸點,也可以用常開觸點。通常許多編寫程序的人喜歡用常開觸點。

        同樣,在PLC程序中編寫的互鎖、連鎖觸點,在實際電路中也必須同時采用機械觸電點來進行互鎖或者連鎖,不要認為程序中編寫了連鎖或者互鎖,實際電路中就不用使用了,否則用可能會出大事。
        zhang79
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 4694 分
        在線時間: 143(小時)
        注冊時間: 2018-01-06
        最后登錄: 2025-12-25
        查看zhang79的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2018-02-03 20:55
        支持3樓
        耗子扛刀
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 190 點
        下載積分: 19274 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2018-05-04
        最后登錄: 2023-04-12
        查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2018-05-28 13:31
        學習了。謝謝
        求教學習者
        級別: 實習會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 46 點
        下載積分: 683 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2018-05-28
        最后登錄: 2018-05-29
        查看求教學習者的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2018-05-28 22:13
        學習了,謝謝
        jian731019
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 50032 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2018-04-04
        最后登錄: 2025-12-25
        查看jian731019的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2018-05-29 08:16
        一般有關安全的信號都選用常閉,表示信號在才是安全范圍,一旦信號不在就是存在風險。像安全光幕、急停開關,連伺服的報警信號都是常閉的,有的常開指在PLC編程中軟接點接成常開,其實外部接法還是常閉,一運行自動閉合。
        yrm258
        人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 1137 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2015-09-11
        最后登錄: 2025-12-12
        查看yrm258的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2018-05-29 08:59
        對圩PLC而言,它只檢索輸入信號是(1)還是(0),若我們外部用常閉點,PLC得到的信號就一直是(1),那我們在PLC程序里就可以用常開點為急停信號了,反之則都反。
        人生沒有如果只有后果
        小白jjjj
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 340 點
        下載積分: 2463 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2018-05-24
        最后登錄: 2020-11-26
        查看小白jjjj的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2018-05-30 11:15
        急停開關接線時接常閉觸點,這就保證了設備的安全性,當開關壞了或者線斷了,設備就不會運行
        急停接了常開觸點就會出現:按鈕損壞或線斷了時,設備扔在運行,在這種情況下設備出現問題需要拍急停時就出現急停不能使用,會出現安全問題
        在PLC中的急停觸點用常開原因舉個例子
            比如,急停解常閉,再接到PLC X1 ,設備通電PLC的X1是得電導通的,所以再PLC里常開觸點X1是導通的,常閉觸點X1是斷開的
        語言表達能力有限,,,,,,見諒了
        wu32u2
        耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1108 個
        工控威望: 1474 點
        下載積分: 1772 分
        在線時間: 994(小時)
        注冊時間: 2010-03-01
        最后登錄: 2025-08-23
        查看wu32u2的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2018-05-30 11:25
        急停不管在什么情況下都得常閉,不管是不是連PLC,有人可能不服,我就說一個例子,當急停連常開時,電線接點松動或電線斷路再或者急停按鈕失效的時候,你無法知曉,此時急停就失效了;相反,急停連常閉時,一旦急停接點松動或電線斷開,安全繼電器或PLC立即知曉。
        成功的路上需要幫助
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 潘金莲高清dvd碟片| 精品国产一区二区三区国产馆| 久久99国产精品久久99小说| 国产精品国产精品偷麻豆| 人人妻人人做人人爽| 边吃奶边摸下我好爽视频免费| 久久96热人妻偷产精品| 白嫩少妇无套内谢视频| 国产一区二区在线观看的| 国产一区二区不卡自拍| 日本一区三区高清视频| 人妻无码av中文系列久| 日本黄韩国色三级三级三| 熟女性饥渴一区二区三区| 羞羞色男人的天堂| 亚洲国产成人AⅤ片在线观看| 亚洲一级特黄大片在线观看 | 亚洲av午夜精品无码专区| 国产精品一区二区av交换| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 欧美日本激情| 国产精品成人一区二区三区| 国产午夜福利精品视频| 99久久免费精品色老| 日韩人妻少妇一区二区| 久久综合狠狠综合久久| 97一区二区国产好的精华液| 这里只有精品免费视频| 国产精品午夜福利91| 久久月本道色综合久久| 国内自拍av在线免费| 国产成人免费高清激情视频| jlzz大jlzz大全免费| 国产一本一道久久香蕉| 99热成人精品热久久66| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 久久人人爽人人爽人人av| 亚洲av午夜福利精品一区二区| 国产午夜精品视频免费不卡| 大地资源免费视频观看| 国产亚洲精品2021自在线|