        西門子1200的PLC,輸出點接線的時候是否要經過中間繼電器,我們這里以前的機器都是輸出通過中間繼電器,然后再接到控制目標上去的, 為什么要這樣啊,我問了一個人,說是放置PLC電流防止不夠,是這個原因嗎?請問這個怎么計算,ET200的輸出好像就不需要,那PLC旁邊的附加IO模塊例如6ES7 223-1BL32-OXBO這個模塊的輸出要不要走中間繼電器呢,求指導
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 371 個
        工控威望: 675 點
        下載積分: 2367 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2026-03-04
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-02-10 08:44
        照西門子來說,看輸出類型,
        繼電器輸出,PLC每個點可以驅動2A負載,
        晶體管輸出,PLC每個點可以驅動0.75A負載。

        除了你非常確定,比如,驅動個指示燈,4.5W電磁閥,你可以直接驅動。
        建議,還是加繼電器。
        1.之前,有輸出信號,直接干壞了Q點,程序沒有輸出,Q點沒有亮,但Q點依然有電壓。
        2.還有,直接接入I點,I點全壞了,上電全亮,雖然設備說明書寫著,24V信號輸出接入PLC,有可能是電流過大,輸入信號在4mA左右
        樓主留言:
        請問是只有PLC那個主模塊是這樣的么,我看ET200就可以直接驅動,但是不知道PLC模塊旁邊加的輸出模塊可不可以啊
        專心搞錢
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 371 個
        工控威望: 675 點
        下載積分: 2367 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2026-03-04
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-02-11 16:46
        圖片:
        你看的什么資料,這么誤人子弟。
        參考我ET200驅動能力,只有0.5A
        為了省錢,你可以直接驅動燈,其他的,就算了,一個燈10.20mA
        專心搞錢
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 371 個
        工控威望: 675 點
        下載積分: 2367 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2026-03-04
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-03-06 17:04
        引用
        引用第3樓湛藍小爾于2018-02-10 08:44發表的  :
        照西門子來說,看輸出類型,
        繼電器輸出,PLC每個點可以驅動2A負載,
        晶體管輸出,PLC每個點可以驅動0.75A負載。

        除了你非常確定,比如,驅動個指示燈,4.5W電磁閥,你可以直接驅動。
        .......



        沒有啦,ET200,也是驅動能力一樣的,并沒有說直接驅動什么,看你的做法。
        手冊有明確標出的
        專心搞錢

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕有码日韩精品| 999精品色在线播放| 91在线国内在线播放老师| 国产成 人 综合 亚洲奶水 | 亚洲欧美国产va在线播放| 在线中文字幕国产精品| 亚洲av噜噜一区二区| 国产精品性视频一区二区| 98精品全国免费观看视频| 国产精品无码专区| 四虎国产精品成人免费久久| 亚洲第一国产综合| 精品国精品自拍自在线| 国产96在线 | 免费| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 久久人人爽人人爽人人片dvd| 国产精品推荐视频一区二区| 久久亚洲精品11p| 国产偷自视频区视频| 国内揄拍国产精品人妻电影| 精品亚洲精品日韩精品| 狠狠色狠狠色综合久久蜜芽| 国产成人久视频免费| 国产精品午夜福利视频| 黄色一级片一区二区三区| 国产一区二区不卡在线| 日韩欧美亚洲一区二区综合| 亚洲一线二线三线品牌精华液久久久 | 人妻中文字幕不卡精品| 亚洲午夜久久久影院| 中文字幕在线精品国产| 无码精品日韩中文字幕| 亚洲精品日韩精品久久| 综合色一色综合久久网| 虎白女粉嫩尤物福利视频| 在线人妻无码一区二区| 69人妻精品中文字幕| 久久精品国产亚洲av久| 日本欧美大码a在线观看| 亚洲午夜福利在线观看| 国产精品国产精品一区精品|