             各位同仁,現遇到一個問題,用一臺歐姆龍CP1H通過modbus通訊4臺絕對值松下伺服
            1.這種方式能否實現?是否存在延時之類的問題?4臺伺服能否單獨、協調運行?
            2.這樣的話伺服還能用脈沖驅動嗎?
            3.有沒有哪位做過實際的案例,發出來做個參考?
            
        [ 此帖被huamantang在2018-05-12 11:42重新編輯 ]
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 781 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2026-02-28
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-05-17 16:54
        通過modbus-RTU可以讀出伺服的絕對值編碼器的值的,但是要分幾個寄存器讀的,要分別讀編碼器的圈數和脈沖數,然后用圈數×每圈脈沖數+當前脈沖數=實際脈沖值,通過這種方式的話,是可以再通過脈沖對伺服進行控制的,但是如果是直接讀當前位置的話,就只能再用通訊進行控制了,沒辦法進行脈沖控制了。
        樓主留言:
        真誠感謝!

        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产一区二区三区不卡 | 丰满人妻无码| 日本边添边摸边做边爱| 久久99热只有频精品6狠狠| 亚洲综合国产在不卡在线| 久久精品国产99国产精品严洲| 国产精品久久香蕉免费播放| 欧美亚洲另类制服卡通动漫| 国产成人综合欧美精品久久| 亚洲人成网站免费播放| 国产中文字幕在线精品| AV在线不卡观看免费观看| 日本视频一区二区三区1| 国产精品片在线观看手机版| 国产深夜福利在线免费观看| 国产免费播放一区二区三区| 天天综合色一区二区三区| 国产熟妇高潮呻吟喷水| 欧洲精品色在线观看| 国内a级一片免费av| 国产av无码专区亚洲av软件| 2020最新无码福利视频| 日本道播放一区二区三区| 综合色区亚洲熟女妇p| 亚洲激情一区二区三区在线| 成人欧美日韩一区二区三区| 美日韩av一区二区三区| 亚洲精品久综合蜜| 成人欧美日韩一区二区三区| 亚洲乱码日产精品bd在线| 国产婷婷精品av在线| 四虎国产精品永久免费网址| 亚洲成精品动漫久久精久| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 中国丰满熟妇av| 麻豆最新国产AV原创精品| 日韩亚洲AV无码三区二区不卡| 成人网站网址导航| 波多野结衣一区二区三区高清| 国产午夜福利高清在线观看| 在线无码免费看黄网站|