        不同品牌的PLC之間交換數據,用什么通訊方式最簡單方便,    MODBUS RTU  或者Ethernet  IP    還是??????  有無樣例
        ****************************學海無涯****************************
        conchnit
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 456 點
        下載積分: 6167 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2013-03-17
        最后登錄: 2025-08-11
        查看conchnit的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-05-18 15:07
        引用
        引用第3樓michael.guan于2018-05-18 11:29發表的  :
        1. 使用具有相同協議的通訊模塊,如某品牌的PLC與西門子的PLC通訊,且該品牌的PLC模塊中有支持DP或PN協議的模塊,那么在該品牌的PLC上追加這個模塊,使它變成支持DP或者PN協議的PLC;
        2. 使用通用協議,如Modbus-RTU、Modbus-TCP等通用協議,基本上大品牌的PLC都能支持;
        3. 使用無協議通訊,兩邊都自己寫通訊程序,通訊報文格式、波特率等自己定義,這種方法在調試的時候會比較麻煩,報文中有一個字符不對,或者通訊參數有一樣不匹配,都要調很長時間。

        此樓正解.IEC應該出一個相關規定. 或者指定CODEsys
        踏實走好每一步. 承接自動化項目.

        主站蜘蛛池模板: 99在线国内在线视频22| 国产老女人免费观看黄A∨片| 丰满少妇棚拍无码视频| 4399理论片午午伦夜理片| 免费二级毛片在线播放| 人妻精品久久无码区| av日韩精品在线播放| 伊人亚洲综合网色| 精品人妻中文字幕av| 极品美女销魂一区二区三| 亚洲嫩模喷白浆在线观看| 国产男生午夜福利免费网站| 深夜宅男福利免费在线观看| 91精品国产免费人成网站| 亚洲欧洲色图片网站| 欧美丰满妇大ass| 国产综合视频精品一区二区| 九九在线精品国产| 伊人精品无码AV一区二区三区| 大地资源免费视频观看| 日本熟妇色一本在线观看| 日韩精品久久不卡中文字幕 | 国精产品一区一区三区有限| 丝袜高潮流白浆潮喷在线播放| 成人免费av色资源日日| 亚洲国产精品国自拍av| 最新亚洲人成网站在线观看 | 中文字幕欧美日韩| 国产精品自在线拍国产手机版| 亚洲精品成人7777在线观看| 亚洲一级片一区二区三区| 国产精品色一区二区三区| 99久久精品国产熟女拳交| 久久91精品牛牛| 国产国语毛片在线看国产| 成人午夜电影福利免费| 起碰免费公开97在线视频| 国产69精品久久久久久妇女迅雷| 日韩一区二区三区三级| 秋霞鲁丝片成人无码| 国产精品乱人伦一区二区|