        24樓  發表于: 2018-05-19 17:28
        最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
        對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     
        吉圓電氣 QQ751673698
        江流天地外
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 223 個
        工控威望: 645 點
        下載積分: 260 分
        在線時間: 248(小時)
        注冊時間: 2017-02-21
        最后登錄: 2025-12-12
        查看江流天地外的 主題 / 回貼
        25樓  發表于: 2018-05-19 22:13
        最簡單的就是串接一個二極管,只能半波整流,電流只有一半左右,不過加熱器的功率也相應降低了。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11992 個
        工控威望: 19800 點
        下載積分: 15475 分
        在線時間: 2838(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-12-20
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        26樓  發表于: 2018-05-20 10:19
        可以使用變頻電源,可調整輸出功率(輸入電壓無需改變,輸出會變化)
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        twingo49
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 559 個
        工控威望: 9134 點
        下載積分: 22606 分
        在線時間: 1020(小時)
        注冊時間: 2013-08-08
        最后登錄: 2025-11-11
        查看twingo49的 主題 / 回貼
        27樓  發表于: 2018-05-20 14:54
        引用
        引用第24樓sanlihu于2018-05-19 17:28發表的  :
        最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
        對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     

        自欺欺人,如果你的設備算出來就是需要2.5KW,在電壓不變的情形下如果把電流降下來,那表示功率就不夠了,反過來說如果這樣可以那表示這個設備根本不需要2.5KW。
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1195 個
        工控威望: 1765 點
        下載積分: 7612 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-12-12
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        28樓  發表于: 2018-05-20 15:50
        P=U*I*cosφ是公式,現在P不變,cosφ=1,你要求U不變,I變小,這個問題只有要歐姆來回答。或者使用超導材料?現在量子理論專家也許會有好的方法。
        吉圓電氣 QQ751673698
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1685 個
        工控威望: 1901 點
        下載積分: 6551 分
        在線時間: 757(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-12-22
        查看langui的 主題 / 回貼
        29樓  發表于: 2018-05-20 17:14
        先把交流整成直流,再用PWM控制。不要糾結直流交流,整流和沒整流的功率是一樣的,因為負載是阻性的。
        zhtokokk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 59900 分
        在線時間: 397(小時)
        注冊時間: 2015-03-23
        最后登錄: 2025-12-08
        查看zhtokokk的 主題 / 回貼
        30樓  發表于: 2018-05-21 08:42
                換個功率小點的加熱器。
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 309 分
        在線時間: 1165(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-12-22
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        31樓  發表于: 2018-05-21 08:55
        這個怕是不行  阻性負載不降電壓   怎么降電流?   串電阻也就相當于分壓了   用可控硅控制半周期導通時間   或者串二極管同樣的是降低了電壓  最好的就是換個小功率的加熱器或者直接降低其供電電壓    串東西在電路上也是有功耗的   起不了節能的作用
        Your happiness is everything.
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 330 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-12-16
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        32樓  發表于: 2018-05-21 09:23
        如果需求的加熱功率或加熱效率不變,又想在電源電壓不變的情況下負載電流降下來,只能是異想天開
        鯊魚1234567
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 447 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2014-04-01
        最后登錄: 2025-11-02
        查看鯊魚1234567的 主題 / 回貼
        33樓  發表于: 2018-05-21 22:11
        可以串聯分流
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58701 分
        在線時間: 1141(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-22
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        34樓  發表于: 2018-05-22 13:00
        引用
        引用第24樓sanlihu于2018-05-19 17:28發表的  :
        最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
        對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     


        沒辦法。
        騙的了別人,騙不了自己。

        領導叫你工作,卻又不給薪,可以嗎?
        iloveni14
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 142 點
        下載積分: 1704 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2018-04-10
        最后登錄: 2025-12-11
        查看iloveni14的 主題 / 回貼
        35樓  發表于: 2018-05-23 16:17
        這樣也行呀!!!電力公司不是都要垮了

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品在av| 成av人电影在线观看| 人妻人人看人妻人人添| 亚洲春色在线视频| 少妇厨房愉情理伦片BD在线观看| 亚洲国产午夜理论片不卡| 国产精品久久久久久免费软件| аv天堂最新中文在线| 国产亚洲精品第一综合麻豆| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕 | 久久久精品2019中文字幕之3| 久久精品国产最新地址 | 日韩精品18禁一区二区| 麻豆国产传媒精品视频| 精品人妻无码中文字幕在线| 国产区成人精品视频| 欧美日韩精品综合在线一区| 亚洲av成人一区国产精品| 亚洲天堂领先自拍视频网| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 欧美精品人人做人人爱视频| 国产精品人成视频免费国产| 亚洲VA成无码人在线观看天堂| 99热这里只有精品久久免费| 2020最新国产精品视频| 精品国产小视频在线观看| 亚洲天堂一区二区久久| 国产传媒剧情久久久av| 2019国产精品青青草原| 亚洲大尺度视频在线播放| 日韩精品国产中文字幕| 国产精品午夜福利导航导| 亚洲av日韩在线资源| 在线天堂bt种子| 亚洲国产精品第一区二区| 午夜精品区| 日本九州不卡久久精品一区| 亚洲综合精品一区二区三区| 天天爽天天摸天天碰| 福利视频一区二区在线| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画 |