        現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
        1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
        2、各電器也良好接地;
        3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
        現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
        說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

        謝謝各位!!
        愚公移山
        可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 698 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2090 分
        在線時間: 487(小時)
        注冊時間: 2008-01-26
        最后登錄: 2025-12-09
        查看愚公移山的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-11 08:05
        我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!

        主站蜘蛛池模板: 少妇高潮喷水正在播放| 骚片av蜜桃精品一区| 日韩黄色网站| 国产日韩精品视频无码| 国产偷自一区二区三区在线| 亚洲AV无码精品色午夜果冻| 国产精品无码AⅤ在线观看播放 | 一本之道高清无码视频| 欧美交性一级视频免费| 92国产精品午夜福利免费| 国产在线观看码高清视频| 亚洲国产黄色| 中文人妻av高清一区二区| 亚洲最大成人av在线天堂网| 在线观看人成视频免费| 污污污污污污WWW网站免费 | 精品亚洲精品日韩精品| 最新国产精品好看的精品| 天天插天天干天天操| 成人3D动漫一区二区三区| 欧美日韩在线亚洲综合国产人| 一区二区偷拍美女撒尿视频| 亚洲国产精品VA在线观看香蕉| 成人国产一区二区三区精品| 中文字幕日韩精品亚洲一区| 在线无码免费的毛片视频| 国产精品av免费观看| 毛片一区二区在线看| 久久五月丁香激情综合| 亚洲超清无码制服丝袜无广告| 在线播放深夜精品三级| 17岁高清完整版在线观看| 久久中文字幕av第二页| 人妻中文字幕亚洲精品| 热久久美女精品天天吊色| 国产亚洲一二三区精品| 1精品啪国产在线观看免费牛牛| 另类图片亚洲人妻中文无码| 日本变态网址中国字幕| 国产成人A在线视频免费| 亚洲精品国产suv一区|