        去年國慶節后隨著S7 200CN退市,又連續幾次接到西門子代理商的傳真,告訴我們200Smart供貨周期加長,200套PLC分6~8次供貨,公司領導催著改設計,要改成S7 1200。
               既然改設計,那就改的徹底點吧,我考慮將原來300/400+DP+200CN+EM277的方式改成以太網,1200往上都改成以太網方式,最好是PN通訊;1200往下,也使用以太網連200Smart,使用S7 通訊。
        優點:
        一、降低項目成本,產品自帶以太網口,不用另外購買如EM277,CP卡、DCS的PROFIBUS通訊卡,成本降低,最近遇到一個ABB較早型號的DCS,增加DP卡需要9.6W,調試費用10+W,但是DCS預留的以太網口怎么也能分一個出來用的。
        二、通訊速度快,有的DCS只提供MODBUS RTU接口,DP系統與DCS之間從高速公路換成了鄉間小路,慢的很,有的項目DCS發指令給PLC主站,經從站執行、反饋回DCS需要2~3秒的延時;以太網的話,目前連200Smart都支持100M以太網,通訊速度提高很多。
        三、以太網更方便智能數據采集、大數據傳輸,設備接入DCS、MES的方案越來越多,以太網已經發展成車間級連接廠級系統的主要方式。
               經過與會人員討論,更改設計、換用PLC這一項本來就是領導提倡的,所以全票通過;至于硬接線方式或MODBUS通訊、DP通訊,改成以太網的通訊方式,0票的結果被否決了。
               為什么這么多人反對以太網?
        理由:
        一、很多人認為,硬接線的方式比通訊尤其是以太網通訊方式穩定、可靠
        二、從用戶角度來說,更喜歡硬接線方式,他們容易查找問題,因為做設備維護的人員普遍不會程序調試、查找問題;能調試程序的基本都是技術員或?qū)9ぜ墑e,他們喜歡直觀的、方便的診斷方式。
        三、工程安裝人員反對的理由是不會光纖焊接,不會交換機網路布置,認為那是公司IT部門的事
        四、調試部的理由是學習以太網通訊、新知識不好掌握,需要多次培訓
              
              以太網就這么不受人待見?
        我認為不至于:
        一、硬接線方式的可靠性固然是比通訊方式可靠性高、防干擾能力強;但不至于舍棄以太網方式不用。以太網通訊,也考慮到關鍵信號的可靠性,想MFT這種信號也會使用硬接線方式,再者,設備都有就地控制柜,即使通訊故障了,就地操控也不會受影響。
        二、硬接線方式方便維護的說法也是不準確的,通訊方式可以在人機界面顯示各種通訊狀態、設備狀態和維護信息。
        三、安裝方面,以太網方式并不復雜,即使使用光纖,融焊光纖也不是太復雜的工作。目前,到家家戶戶安裝網絡的工人師傅,一天能裝好多家寬帶,你能說光纖安裝復雜嗎?
        四、調試方面,以太網也不會比DP通訊、MODBUS通訊復雜,產品多數都是直接調用通訊程序塊,無非就是從調用甲程序塊換成乙程序塊唄,沒多大區別。
        所以,我認為大家抵制以太網不是技術上原因,而是管理上的問題:
        一、沒人主動承擔新的方案帶來的風險
              國有企業,尤其是國有大中型企業,成本意識要弱與責任意識,寧可多花幾十萬墨守成規,也不愿主動改進,主要的原因是害怕其中的風險。
        二、接受新事物的積極性不夠
              大家對新的方案第一印象不是了解其優點在哪,而是先考慮和我們以前的使用有什么不同,原來的維護經驗?zāi)懿荒苡玫纳?只要與他們的思維有差別,就不會主動的接受新東西。
        三、管理問題突出,人員安排和調度不合理
               稍懂些調試的人員,在項目結束后都提成了技術員和專工,留在設備維護部的都是年齡偏大、接受新事物有惰性的技工,他們都養成了上班保安全、下班立即走人的習慣,主動學習的比例很少。
              個人來說,我是希望以太網快速發展的,不知道離真正普及還有多遠。
        大吉大利
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 2544 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2018-05-14
        最后登錄: 2024-12-18
        查看大吉大利的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-06-01 15:59
        今晚吃雞!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区三区综合| 亚洲一区二区中文av| 深夜在线观看免费av| 亚洲第一色网站| 成人av一区二区亚洲精| 黑人av无码一区| 国产精品成人99一区无码| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 综合色一色综合久久网| 亚洲成人av综合一区| √在线天堂中文最新版网| 亚洲乱码一区二区三区视色| 九九热精彩视频在线免费| 婷婷四虎东京热无码群交双飞视频| 久久精品国产一区二区蜜芽| 熟妇啊轻点灬大JI巴太粗| 太粗太深了太紧太爽了动态图男男| 亚洲一区二区精品偷拍| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 日韩精品卡1卡2日韩在线| 中文字幕日韩国产精品| 人妻av中文字幕无码专区| 加勒比在线中文字幕一区二区| 亚洲情综合五月天| 一区二区国产高清视频在线| 少妇 人妻 欧美| 亚洲成人av综合一区| 国产精品午夜无码av体验区| 2020国产欧洲精品网站| 亚在线观看免费视频入口| 国产精品视频不卡一区二区| 久久亚洲欧美日本精品| 亚洲码与欧洲码区别入口| 日本久久久www成人免费毛片丨| 中文字幕第一页国产| 激情97综合亚洲色婷婷五| 国产精品呻吟一区二区三区| 亚洲精品韩国一区二区| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 人妻中文字幕亚洲精品| 肉大捧一进一出免费视频|