        樓主  發表于: 2018-07-04 13:48
        我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
        有沒有準確的計算方法求提供。
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-10-16
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-05 08:46
        如果全是3相380V的電機的話,算出來總電流是90A沒錯,但如果里面有3相380V電加熱的話,加熱管的電流要按功率×1.5算,如果有單相220V的負載的話,最好把幾個單相負載盡量平均分到3相里,然后分配完之后單相最大功率的算單相電流(一般是按功率×4.5計算),然后再把所有的電流加在一起算總功率。如果單相負載平均到各相之后各相之間的電流偏差較大的話,建議用4P的斷路器,這樣的話,即便是在進行3相分配是出現相序不平衡,但由于3相對零都處于平衡,所以也不會出現斷路器跳閘的現象。
        樓主留言:
        負載都是三相異步電機,加熱和電機電源是分開的,用到220V的就幾個燈和PLC基本不用考慮。4P的斷路器價格要翻好幾番的

        主站蜘蛛池模板: 人妻熟妇乱又伦精品无码专区| 人妻丰满熟妇av无码区hd| 国产av无码专区亚洲av软件| 国产精品午夜性视频| 亚洲综合在线亚洲优优色| 国产日韩av二区三区| 国产婷婷综合在线视频中文| 午夜av高清在线观看| 国产精品国产三级国产AV主播| 亚洲精品一二三区在线看| 亚洲欧洲自拍拍偷综合| 国产拗精品一区二区三区| 夜色福利站WWW国产在线视频| 人妻少妇久久精品一区二区| 国产在线午夜不卡精品影院| 一本一本久久a久久精品综合| 亚洲中文字幕精品无人区| 亚洲人成亚洲人成在线观看 | 日本高清视频网站www| 在线天堂最新版资源| 国产成人午夜一区二区三区| 精品人妻系列无码天堂| 亚洲天天堂天堂激情性色| 天天做天天爱夜夜爽女人爽| 美女又黄又免费的视频| 亚洲欧美在线观看一区二区| 精品国产午夜福利在线观看| 久久这里精品国产99丫E6| 五月婷网站| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片 | 国产免费性感美女被插视频| AV最新高清无码专区| 亚洲天堂av免费在线看| 亚洲人成网站在线播放2019 | 人妻人人做人碰人人添| 欧美野外伦姧在线观看| 久久精品中文字幕极品| 国产第一页浮力影院入口| 九九在线精品国产| 中文丰满岳乱妇在线观看| 爽死你欧美大白屁股在线|