				 第一相:電流10.28A; 第二相:電流7.82A; 第三相:電流12.73A; 零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 老兔子 
					
				 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。 而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。 那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 老兔子 
					
				 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 那就看你長到什么程度,只要壓降不超過5%(困難條件下為10%),都屬于正常。 說實話,2.5平方在100米(單線)范圍內(nèi)可以認為基本不變。 再一個就是允許通過的(額定)電流與導(dǎo)線長度無關(guān),即使你一千米長,通過的額定電流對導(dǎo)線沒有任何影響,只影響負載端的端電壓。 [ 此帖被老兔子在2018-07-11 20:26重新編輯 ]  | 
		
|---|---|
| 
				 |