        最近接觸液壓同步控制系統,有點蒙,來說說自己遇到的瓶頸:

        首先系統介紹:一個系統控制四路液壓(千斤頂),每一路有單獨的位移傳感器和壓力變送器,并配有單獨的高頻電磁閥用以調整各路液壓,PLC是西門子S7-200 226CPU,控制要求:頂升速度0-100mm/min可調,同步誤差正負0.5mm

        我的思路:做一個理想的位移曲線,每一路跟理想位移曲線做PID,以位移差(理想位移-實際位移)作為PID反饋量,以0(位移差為0)為目標值,以此做PID運算,調整各路實際位移與理想曲線的波動在一定范圍內,以達到同步誤差在正負0.5以內。

        遇到的問題:我是以plc自帶的pid做的,但是在pid向導時,過程變量和回路給定值如何設定?一般采樣周期設為多少?占空比周期是否要與采樣周期一致?(我實際調試效果,在速度低于30mm/min同步誤差可控制在要求范圍內,速度大,同步精度很差)

        (公司大神給我的點撥:我做的是定周期的占空比輸出,他說不對,應該做成周期和占空比都改變的PWM)

        我更蒙了,PID一般不都是占空比周期定值,改變占空比嗎?

        有沒有做過這種以差值為反饋量,以差值為0為目標量的PID,談談你們的經驗吧

        主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码东方伊甸园| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 日韩有码av中文字幕| 国产91丝袜在线播放动漫| 久久精品青青大伊人av| 中文字幕v亚洲日本在线电影| 国产二区三区不卡免费| 亚洲成人高清av在线| japanese成熟丰满熟妇| 国产情侣激情在线对白| 妺妺窝人体色www看人体| 久久精品久久黄色片看看| 高潮毛片无遮挡高清视频播放 | 蜜臀av一区二区三区精品| 野花香视频在线观看免费高清版| 亚洲成亚洲成网| 亚洲国产成人精品无码区蜜柚| 人人入人人爱| 亚洲欧美中文字幕5发布| 久久永久视频| 国产丝袜在线精品丝袜| 人妻精品动漫H无码中字| 国产白嫩护士在线播放| 色综合中文| 久久精品免视看国产成人| 久久亚洲精品ab无码播放| 水蜜桃精品综合视频在线| 亚洲国产成人综合一区二区三区| 日韩精品视频一区二区不卡| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 亚洲国产精品成人综合色在| 国产日产免费高清欧美一区| 国产学生裸体无遮挡免费| 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看 | 国内不卡不区二区三区| 狼狼狼色精品视频在线播放| 深夜在线观看免费av| 波多野结衣绝顶大高潮| 丰满少妇内射一区| 色爱av综合网国产精品| 国产不卡在线一区二区|