        我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

        比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

        因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

        又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

        謝謝~~~
        68074633
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 186 個
        工控威望: 2140 點
        下載積分: 13535 分
        在線時間: 321(小時)
        注冊時間: 2014-06-25
        最后登錄: 2025-09-21
        查看68074633的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-10-31 20:20
        總開關,額定電流要大過最大電流。還要一些余地。不然開關發熱厲害,老是跳閘

        主站蜘蛛池模板: 国产精品视频亚洲二区| 蜜臀精品一区二区三区四区| 亚洲成a人片在线视频| 中文字幕精品av一区二区五区| 国产成人毛片无码视频软件| 国产精品.com| 久久99日本免费国产精品| 97人人添人澡人人爽超碰| 国产精品任我爽爆在线播放6080| 野外做受三级视频| 亚洲精品国产字幕久久不卡| 18禁精品一区二区三区| 国产中文三级全黄| 亚洲国产码专区在线观看| 毛片免费观看视频| 免费人成在线观看网站 | 欧美丰满熟妇xxxx性| 国产专区综合另类日韩一区| 国产极品丝尤物在线观看| 国产一区国产精品自拍| 亚洲熟妇无码av另类vr影视| 午夜爽爽爽男女污污污网站| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 国产精品一区二区小视频| 久久久久久综合网天天| 中文字幕精品亚洲四区| 亚洲熟妇av综合一区二区| 免费人成再在线观看视频| 国产一区二区三区四区五区加勒比| 亚洲精品日韩在线丰满| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 波多野结衣久久一区二区| 国产精品黄色片在线观看| 国产激情艳情在线看视频| 欧美韩国精品另类综合| 少妇人妻真实偷人精品| 久久亚洲国产成人精品v| 久久综合免费一区二区三区| 国产天美传媒性色av高清| 国内偷自第一区二区三区|