        樓主  發表于: 2018-10-31 16:39
        我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

        比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

        因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

        又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

        謝謝~~~
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1235 個
        工控威望: 1441 點
        下載積分: 3713 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-11-25
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-11-04 15:41
        按最大的相電流作為基準。

        主站蜘蛛池模板: 欧美人与动人物牲交免费观看| 久99久热这里只有精品| 精品国产肉丝袜在线拍国语| 国产成人女人在线观看| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 中文字幕免费不卡二区| 久久99久久99精品免视看国产成人| 97人人添人人澡人人澡人人澡| 少妇午夜福利一区二区三区| 国产精品中文字幕日韩| 成午夜精品一区二区三区| 色综合五月伊人六月丁香| 日韩国产av一区二区三区精品| 色噜噜狠狠成人综合| 免费无码又爽又刺激网站| 91一区二区三区蜜桃| 少妇办公室好紧好爽再浪一点 | 中国毛片网| 一区二区三区黄色一级片| 国产成人一区二区三区视频免费| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 乱码中字在线观看一二区| 亚洲日韩精品无码av海量| 动漫av网站免费观看| 国产一本一道久久香蕉| 国产精品一区二区人人爽| 内射老阿姨1区2区3区4区| 国产黄色看三级三级三级| 国产精品无码素人福利不卡| 国产一区二区三区小说| 亚洲av无码专区在线亚| 欧美激情 亚洲 在线| 又湿又紧又大又爽a视频| 大桥未久亚洲无av码在线| 国产午夜成人无码免费看| 国产精品无码AV中文| 潮喷失禁大喷水无码| 9l久久午夜精品一区二区| 午夜免费无码福利视频麻豆| 年轻漂亮的人妻被公侵犯bd免费版| 亚洲禁精品一区二区三区|