        我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

        比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

        因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

        又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

        謝謝~~~
        leadchina111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 881 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2016-03-24
        最后登錄: 2025-11-05
        查看leadchina111的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-11-01 17:51
        按照單相加起來后最大值選

        主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品11p| 丰满人妻无码| 2020国产成人精品视频| 国产成人精选视频在线观看不卡| 蜜臀色欲AV无码人妻| 高清有码国产一区二区| 国产高清毛片| 91亚洲国产成人精品福利| 8av国产精品爽爽ⅴa在线观看| 91久久性奴调教国产免费| 亚洲色大成成人网站久久| 国产一区二区不卡自拍| 日韩黄色av一区二区三区 | 亚洲欧美人成电影在线观看| 荡乳尤物h| 成人精品一区日本无码网| 一本大道无码日韩精品影视| 国产成人精品三上悠亚久久| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区 | 四虎影院176| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 成人性生交片无码免费看| 女同另类激情在线三区| 日韩精品人妻系列无码av东京| 久久96热在精品国产高清| 久久婷婷大香萑太香蕉AV人| 中文字幕亚洲制服在线看| 人妻一区二区三区三区| 免费无码一区无码东京热| 国产区一区二区现看视频| 亚洲人成网站在线播放2019| 黑人玩弄人妻中文在线| 影音先锋女人AA鲁色资源| 亚洲精品视频免费| 国产永久免费高清在线观看| 亚洲精品成人网站在线播放| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 性欧美video高清| 少妇无套内谢免费视频| 好姑娘视频在线观看| 日本一区二区三区在线 |观看|