        我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

        比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

        因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

        又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

        謝謝~~~
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-11-01 11:33
        兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
        關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
        9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。

        主站蜘蛛池模板: 久久夜色精品国产亚洲a| 国产在线精品综合色区| 国产成人高清亚洲综合| 久久日韩在线观看视频| 18av千部影片| 实拍女处破www免费看| 亚洲女同精品久久女同| 国产在线拍偷自揄拍精品| 亚洲偷自拍国综合| 亚洲av高清一区二区三| 在线看高清中文字幕一区| 日韩一区二区三区高清视频 | 在线看a网站| 全球成人中文在线| 午夜福利在线观看成人| 亚洲国产精品一二三区| 亚洲综合网一区中文字幕| 久热视频这里只有精品6| 欧美成人黄在线观看| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 日韩在线观看精品亚洲| 国产办公室秘书无码精品99| 精品尤物国产尤物在线看| 边做边爱免费视频| 国产内射性高湖| 91人妻熟妇在线视频| caoporn免费视频公开| 人人妻人人澡人人爽| 欧美三级不卡在线观线看高清 | 亚洲精品自拍在线视频| 成人无码一区二区三区网站| 久久日韩在线观看视频| www成人国产高清内射| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影| 九色精品国产亚洲av麻豆一| 韩国av无码| 国产高颜值极品嫩模视频| 男同精品视频免费观看网站 | 久久综合九色综合欧洲98| 一区二区三区午夜福利院|