        圖片:
        圖片:
        之前發帖有說過,有幾個軸無法安裝感應器,絞盡腦汁在想該怎么回原點。后來打電話給三菱客服,客服提供了幾點方法:

        1,用絕對編碼器
              由于一開始沒想到用絕對編碼器,現在伺服什么的都已經買好了,再買花時間,排除該方法

        2,三菱伺服放大器可以安裝電池,將馬達移動到一個位置后可將該位置設為原點,即使斷電后也能記憶。
             理由同上,再買電池也沒時間了,排除該方法

        3,利用扭矩輸出信號
             對于該方法,客服給的建議不是很詳細,大意是說:1,用很慢的速度驅動電機往一個方向走
                                                                                                2,接觸到機械極限(需增加緩沖器之類機構件)后,扭矩值開始增加
                                                                                                3,持續驅動電機,當扭矩值達到設定值時會輸出一個信號
                                                                                                4,PLC收到該信號后停止脈沖輸出,該位置即為原點(可以原點補償)
        查看了三菱伺服手冊,全篇只找到如上兩個地方關于扭矩輸出的。
        按照手冊上所說,將PD07的后兩位值設定為07,達到扭矩設定值后就會輸出該信號

        現在有兩點疑問:

        1,手冊上另一張圖中寫的很清楚,伺服OFF后該信號才會OFF,那我回一次原點后想再回原點該怎么辦,總不能每次回原點之前先將伺服OFF吧?
        2,達到設定扭矩值后會不會觸發伺服報警?之前用伺服只是簡單的用到伺服ON,報警信號,復位等,沒接觸到扭矩報警這一塊

        望有經驗的朋友不吝賜教。
        你滴小杰
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 81 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 612 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2018-06-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看你滴小杰的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-11-03 22:04
        圖片:
        剛剛在手冊中找到的一張圖
        圖中所說的負載是不是可以理解為扭矩?
        例如當設定的TLC信號的扭矩值百分比為200%,大約過80S左右后電機才會報警?
        你滴小杰
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 81 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 612 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2018-06-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看你滴小杰的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-11-04 21:29
        引用
        引用第2樓菜鳥888于2018-11-04 17:19發表的  :
        可以檢測轉矩到達和馬達運轉信號(轉矩達到預定值且馬達轉速為零)
        以上條件滿足時,執行當前值變更指令(當前值為0)

        大哥 你這答非所問啊
        你滴小杰
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 81 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 612 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2018-06-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看你滴小杰的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-11-06 08:38
        引用
        引用第4樓wengine于2018-11-05 16:21發表的  :
        上面的說的第三種方法是QD75才有的,QD77不支持。QD77本身支持的回原點的方式比較少。
        是完全沒法裝光電開關還是可以裝得遠一點?
        要是沒法裝,那只能用數據設定型。要是可以裝,那可以用計數式2

        我看了手冊,也問了三菱客服,QD77是可以用這種方式回原點的,只不過不能用他本身回原點的方式
        你滴小杰
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 81 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 612 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2018-06-13
        最后登錄: 2025-10-31
        查看你滴小杰的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-11-06 11:38
        引用
        引用第8樓635590445于2018-11-06 11:21發表的  :
        我看這個回原地的思路是:
        PLC 應該可以預置當前位置為原地啊 , 也就是指定當前點為原地。
        三菱伺服有個功能 就是外部 扭力 限制啊(到達這個扭力 他就不會轉了 也不會報警),這個就是你會原地的時候的扭力 ,還有個到達扭力 會給出一個I/O值,也可以將 伺服旋轉反饋的脈沖接回PLC。
           這樣可以取這個外部扭力到達的I/O(好像是TL2 這個要改伺服I/O的輸出定義) 和 反饋脈沖值不變動(應該是個范圍值不然正負10)的多少s預置當前位置為原點。

        反正就是扭力達到設定的百分比后會輸出個信號,超過一定時間后會報警, 有個報警曲線的,大概200%額定扭矩時80s后會報警
        另外你說的指定一個原點需要伺服加電池,設定過一次后就能記住這個位置。
        我們公司買東西麻煩,要經過采購,還要詢價議價,至少得三個星期才能買到手,就不考慮這種方式了。

        主站蜘蛛池模板: 国产日韩精品中文字幕| 国产成人精品永久免费视频| 无码人妻精品一区二| 思思久久96热在精品不卡| 丰满人妻熟妇乱精品视频| 国产成人高清亚洲综合| 精品人妻一区二区| 日韩 欧美 亚洲 一区二区| 久久精品国产再热青青青| 亚洲成人午夜排名成人午夜| 国产三级精品三级在线区| 99久久免费只有精品国产| 国内精品久久久久久久久久影视 | 五月婷之久久综合丝袜美腿| 亚洲日韩精品制服丝袜AV| 亚洲人成网站在线播放动漫| 无码一区二区波多野结衣播放搜索| 无码国产精品一区二区免费网曝| 吉川爱美一区二区三区视频| 亚洲欧美日韩高清一区二区三区| аⅴ天堂中文在线网| 无码精品人妻一区二区三区中| 久久人人97超碰国产精品| av日韩精品在线播放| 久久精品不卡一区二区| 日韩精品一区二区三区激情| 国产视频一区二区三区四区视频| 国产黄色带三级在线观看| 国偷自产一区二区三区在线视频| 亚洲爽爆av一区二区| 伊人成色综合人夜夜久久| 成人亚洲狠狠一二三四区| 国产亚洲精品线观看动态图| 伊人色综合九久久天天蜜桃| 99国产精品欧美一区二区三区| 在线观看美女网站大全免费| 亚洲中文字幕在线二页| 久9视频这里只有精品| 亚洲高清aⅴ日本欧美视频 | 欧美性猛交xxx嘿人猛交| 日韩最新在线不卡av|