        以下是我遇到的問題:
               現在設備配置是FX3U-485ADP-MB與16個變頻器(三晶8000B變頻器,手冊在下面,用123頁的通訊地址)做MODBUS,用FX3U-485BD與另外一臺3U做1:1通信。通信設定程序按照3U的MODBUS手冊例程編寫,變頻器通信格式設置和PLC一樣,用ADPRW指令,H6功能碼寫入,變頻器參數能修改成功(即速度、啟停、正反轉),但是出現通信錯誤211(響應超時),很少情況下會出現無法修改的情況。在修改通信設定上的響應超時數值,越小修改參數的時間和M8029置位的時間就越快,反之越長。

               在嘗試讀取時,則無法讀取,也同樣出現上訴錯誤。這種情況屬于怎么回事?

               如今485ADP-MB電阻選用110歐姆和330歐姆都一樣情況,變頻器末端未選用終端電阻。PLC間的1:1通信正常。

               程序上也嘗試過單獨用通信設定程序和讀寫,但是一樣不可以。有沒有師傅能幫忙一下,謝謝。

        我想上傳程序圖片和手冊的,怎么不行啊!!
        手冊下載地址
        as882233
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 722 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2017-07-06
        最后登錄: 2020-08-14
        查看as882233的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-02-15 09:17
        引用
        引用第1樓洱海雪于2019-02-15 08:23發表的  :
        485ADP-MB程序很好寫啊,先帶一臺變頻器,檢查通訊格式,變頻器參數設置,程序是否正確。

        看手冊是挺好寫的,就這一個ADPRW和M8029,我要過一兩個星期再去廠里重新寫。我說的這種問題,只能是我程序上的問題嗎?為什么超時了還能修改得了變頻器的參數
        as882233
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 722 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2017-07-06
        最后登錄: 2020-08-14
        查看as882233的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-02-15 09:54
        引用
        引用第3樓洱海雪于2019-02-15 09:27發表的  :
        沒通訊上也顯示通訊超時。

        但是能修改變頻器的速度,啟停和正反轉啊?
        as882233
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 722 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2017-07-06
        最后登錄: 2020-08-14
        查看as882233的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-02-15 15:37
        引用
        引用第4樓黃曉liang于2019-02-15 09:53發表的  :
        是不是你變頻器通訊響應超時呢,PLC發送命令,變頻器太久響應也是會報警的,個人意見,希望可以幫到你
        論壇上我有發表我寫的MODBUS程序,你可以參考看看。。

        好的,我下來看一下。

        主站蜘蛛池模板: 熟女人妻高清一区二区三区| 国产精品尤物在线| 成人免费亚洲av在线| 日本一区二区三区激情视频| 国产mv在线天堂mv免费观看| 国产精品午夜福利免费看| 四虎女优在线视频免费看| 国产综合久久99久久| 国产福利在线观看免费第一福利 | 免费看成人毛片无码视频| 久久国产精品免费一区二区| 超清无码一区二区三区| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 免费无码VA一区二区三区| 五月婷婷中文字幕| 国产一区二区三区美女| 伊人久久大香线蕉AV色婷婷色 | 国产国拍亚洲精品永久软件| 中文字幕亚洲一区二区三区| 国产精品日韩av在线播放| 脱了老师内裤猛烈进入| 国产精品免费中文字幕| 国产自拍一区二区三区在线| 成人做受120秒试看试看视频| 免费人成在线观看网站| 精品91精品91精品国产片| 试看120秒做受| 亚洲精品天堂在线观看| 日本久久一区二区三区高清| 不卡一区二区国产在线| 毛片内射久久久一区| 小姑娘完整中文在线观看| 欧美综合在线观看| 高清国产av一区二区三区| 伊人久久大香线蕉AV网| 欧美中文字幕在线播放| 久久国产自偷自免费一区| 92精品国产自产在线观看481页| 国产一区二区精品久久凹凸| 777米奇色狠狠888俺也去乱|