<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        a51feitian
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 115 點
        下載積分: 471 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2012-04-22
        最后登錄: 2023-07-31
        查看a51feitian的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-03-12 19:16
        GS2110-WTBD觸摸屏與S71200通訊,由于觸摸屏不帶電池無法保持時鐘,但歷史報警必須用到觸摸屏時間。現在想用PLC的時間與觸摸屏同步(s71200加裝了電池),但觸摸屏似乎不支持s71200之間的時間校準。再不換觸摸屏與PLC情況下,有什么最省錢的辦法讓觸摸屏時間斷電不丟失。

        1、加DC UPS  讓觸摸屏不斷電。客戶不認可,所以放棄。

        2、加一個帶電池型三菱PLC CPU 與觸摸屏通。

        3、更換三菱其他系列觸摸屏但價格太貴了。

        各位還有其他辦法嗎?
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-10-31
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-03-13 22:53
        之前做過PLC不帶實時時鐘的,
        觸摸屏不停的將時間寫入PLC,
        同樣,觸摸屏不停讀取PLC的時間寄存器作實時時鐘。
        報警用,
        讀取時間這點延時還是可以的。
        上面有壇友說可以加裝電池。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/

        主站蜘蛛池模板: 国产激情婷婷丁香五月天| 久久99精品国产99久久6不卡| 亚洲日本韩在线观看| 四虎成人精品在永久免费| 国产又爽又黄又爽又刺激| 亚洲日韩中文无码久久| 中文字幕人妻不卡精品| 亚洲av伦理一区二区| 99久久精品午夜一区二区| 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说| 麻豆tv入口在线看| 中文字幕久久久久人妻中出| 91福利国产成人精品导航| 国产影片AV级毛片特别刺激| 亚洲成av人片不卡无码久久| 噜噜综合亚洲av中文无码| 嫩草伊人久久精品少妇av| 风骚少妇久久精品在线观看| 欧美z0zo人禽交另类视频| 国产一区二区三区小说 | 国产色婷婷视频在线观看| 高清中文字幕一区二区| 日本精品一区二区在线看| 九九综合va免费看| 免费国产精品黄色一区二区| 亚洲AV无码国产成人久久强迫 | 久久精品国产精品第一区| 国产美女被遭高潮免费网站| 天堂av成人网在线观看| 一本色道国产在线观看二区| 亚洲精品国产综合久久一线| 把腿张开ji巴cao死你h| 伊人欧美在线| 国产小嫩模无套中出视频| 在线看免费无码的av天堂| 亚洲 卡通 欧美 制服 中文| 人人妻人人澡人人爽国产一区| 十八禁午夜福利免费网站| 亚洲综合国产在不卡在线| 鲁丝片一区二区三区免费| 亚洲中文字幕乱码一二三区|