        目前有個加熱罐項目,用的西門子1200系列PLC,加熱罐的罐體和保溫層都通過PLC的PID控制,第一次用PID控制,現在有幾個問題想請各位高手幫忙解惑:
        1.PID預調節后溫度控制還可以,兩個都不會超過超過設定溫度1度,但是在還差2度到設定溫度的時候PID輸出只有百分之三十左右,這樣就導致加熱時間太長,是否可以調整PID的哪個參數能讓加熱輸出比較高點但又不會超溫太多?參數如何調整?
        2.因為第一個問題的出現,我又做了精確調節,但因為罐體的保溫效果太好且無冷卻功能,在此過程中溫度超過1度停止輸出,等待冷卻,幾個小時了溫度還沒有什么變化,那真的要做完一次精確調節可能需要2天的時間,后來就放棄了。問題同1.
        3.目前用的介質是水,發到客戶那以后會用油,那用水測試調整好的PID參數還使用油嗎?
        4.預調整時的我放了半罐的水,那客戶使用時加入的液體的量不同會不會影響最終的控制精度?
        預調整后的PID參數見下方:
        保溫層:P=19.9     I=1750.3     D=157.5
        罐體:  P=11.1     I=4036.7    D=363.3
        [ 此帖被zdh159265在2019-04-16 15:11重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 乱人伦人妻中文字幕无码久久网 | 在线精品亚洲区一区二区| 部精品久久久久久久久| 人妻av一区二区三区av免费| 在线a亚洲老鸭窝天堂| 日韩国产亚洲一区二区在线观看| 国产91成人亚洲综合在线| 亚洲欧美日韩综合久久| 国产一区二区在线影院| 欧美成人性色一区欧美成人性色区 | 动漫AV纯肉无码AV电影网| 亚洲国产精品一区二区三| 激情动态图亚洲区域激情| 一级做a爰片在线播放| 国产啪视频免费观看视频| 麻豆精产国品一二三产| 无码av不卡免费播放| 亚洲欧美中文日韩V日本| 日本一区二区三区精品国产| 国产一区二区日韩在线| 青青草原亚洲| 国产第一区二区三区精品| 日韩国产成人精品视频| 国产精品一品二区三区日韩| 亚洲成A人片在线观看无码不卡| WWW丫丫国产成人精品| 中文字幕无码中文字幕有码a| 久久精品人妻无码一区二区三| XXXXXHD亚洲日本HD| 五月天综合社区| 女人张开腿让男人桶爽| 国产亚洲日韩一区二区三区| 成人3D动漫一区二区三区| 黄色三级视频中文字幕| 在线精品亚洲区一区二区| 中文成人无字幕乱码精品| 黄色国产精品一区二区三区| 一区二区三区av天堂| 亚洲aⅴ无码专区在线观看q| 国产精品国产三级国产a| 99热门精品一区二区三区无码|