描述:FX5U RS485 MODUBUS RTU 自帶方式
						圖片: 
 
					[    post][/post]最近研究了FX5U  RS485 ASCII碼通信案例,RTU相對簡單,就沒有提供案例
      可參考三菱的官方資料:MELSEC iQ-F FX5用戶手冊(串行通信篇)
提供的2個方式: 1.無順序通信方式; 
                             2.三菱自帶的通信協議支持功能,很方便,這個方式做MODBUS RTU會更加方便
額外也做了一個Modbus RTU通信協議支持的案例供參考, 其實用自帶的Modbus RTU通信
額外也做了一個FX5U 自帶的 Modbus RTU 方式
[    post][    sell=3][/sell][/post][    sell=5][/sell]
[ 此帖被hoya2006在2022-06-07 11:51重新編輯 ]