        請問下三菱觸摸屏232和422接口都可以用于PLC或變頻器的485通訊嗎?

        目前422是和FX1N  PLC連接的

        想問: 1、 觸摸屏232接口和能否和變頻器485通訊?
              
                     2、如果用觸摸屏422接口和變頻器485通訊,232接口能否和PLC通訊?用什么樣的電纜?

                    
        變頻器是臺達VFD-M
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9005 個
        工控威望: 8701 點
        下載積分: 17069 分
        在線時間: 5364(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-19
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-05-30 18:58
        一般情況下,用一根SC-11的線,或者SC-09的線,可以讓三菱屏和FX系列PLC編程口通訊。  屏那設置成232。

        這樣485就能空出來了。

        然后能否和變頻器通訊,要看具體變頻和觸摸屏型號,有的三菱觸摸屏,連接設備可以選成MODBUS,如果變頻也支持,就能連接。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

        主站蜘蛛池模板: 久久大香伊蕉在人线免费AV| 爱性久久久久久久久 | brazzers欧美巨大| 国产91丝袜在线观看| 亚洲一区成人av在线| 一区二区不卡99精品日韩| 偷拍一区二区三区在线视频| 4虎四虎永久在线精品免费| 精品无码一区在线观看| 国产一区二区三区在线观| 99国产午夜福利在线观看| 在线日韩日本国产亚洲| 天天摸日日添狠狠添婷婷 | 国产中文字幕在线一区| 日本公与熄乱理在线播放| 亚洲最大天堂无码精品区| 黑森林福利视频导航| 日日躁狠狠躁狠狠爱| 美女内射福利大全在线看| 中文字幕一区日韩精品| 国产亚洲熟妇在线视频| 亚洲国产成人综合精品| jk白丝喷浆| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 亚洲AV无码AV在线影院| 国产精品网红尤物福利在线观看| 99精品国产一区在线看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩高清| 国产SM重味一区二区三区| 香蕉久久久久久久AV网站| 99香蕉国产精品偷在线观看| 少妇又爽又刺激视频| 国产精品视频免费一区二区三区 | 五月综合网亚洲乱妇久久| 黑森林福利视频导航| 亚洲欧美激情四射在线日| 水蜜桃视频在线观看免费18| 欧美日韩精品一区二区三区不卡| 亚洲乱码中文字幕综合234| jizzjizz少妇亚洲水多| 亚洲综合AV一区二区三区不卡|