        樓主  發表于: 2019-06-15 21:28
        各位大師最近在學習MODBUS 通訊,學用臺達VFD變頻與FX3U 485BD Modbus RTU通訊讀寫頻率/電流/電流編寫程序時。不知怎么樣把頻率寫進組網中的多臺變頻中,和讀組網中多臺變頻的電流,電壓,頻率值并顯示在HMI上。

           在論壇下載了一些樣前輩例來看,看了很久也沒了解透。主要是讀多臺數據地址與數據格式,數據的處理方面。

           在此上萬能的論壇向中位大師們請教,那位有3U 485BD 與臺達VFD 的變頻讀取電流/電壓/頻率/帶注解,這方面的詳細易懂的講解的程序發個學習一下。

          望各位大師指點迷津。。。。。

        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1013 個
        工控威望: 8906 點
        下載積分: 21520 分
        在線時間: 961(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2026-02-21
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-06-15 21:30
        看我發的例子
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1013 個
        工控威望: 8906 點
        下載積分: 21520 分
        在線時間: 961(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2026-02-21
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-06-15 23:51
        你要參看變頻器手冊才行

        活到老,學到老!
        3樓  發表于: 2019-06-15 23:55
        01 03 21 02 00 02 6F F7這個意思為:01站號,03讀命令,2102讀2102H寄存器;0002讀取2個WORD;6FF7是CRC碼,這樣明白吧
        我在程序里都有注解的呀,
        [ 此帖被anlyl2014在2019-06-16 14:10重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(jinlele178) 熱心助人!
      3. 下載積分:+5(mk自動化) 熱心助人!
      4. 活到老,學到老!
        4樓  發表于: 2019-06-16 00:01


        這上面不是有注解嗎?
        活到老,學到老!
        5樓  發表于: 2019-06-16 07:48
        讀出回應:01 03 04 17 70 00 00 FE 5C
        意思是:01站號;03讀命令;04共4個數;1770是第一組數;00 00第二組;FE 5C為CRC碼;
        1770H是什么意思?
        17H是讀出的高8位數,換成二進制為10111;
        70H是讀出的低8位數,換成二進制為1110000;
        要正確顯示,需將高8位數的高低8位互換,變成1011100000000;高低互換這個指令是FX2N FX3U才有,如果用FX3G就沒此指令,也可以將此數擴大K256倍,二進制就是右移8位,本站也有別的高手這樣寫;
        然后,將換算后的數合并:1011100000000+1110000=1011101110000;換成十進制數就是6000;就是2102H頻率設定值為60.00HZ
        后面00 00為運行頻率2103H的數值,0HZ;
        [ 此帖被anlyl2014在2019-07-05 07:39重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+3(anke5410) 真誠感謝!
      6. 下載積分:+3(popolin) 熱心助人!
      7. 活到老,學到老!
        6樓  發表于: 2019-06-16 07:50
        上面說那么多,在PLC里就兩句而已


        D153上面的注解,D161高低互換,是當時在FX2N的程序改過來的,FX2N_485DB的話,對應的數在D161中


        讀出的數就是:D300;D301;D302
        D300為設定頻率值;
        ;D301為運頻率;
        D302為運行電流
        如果只有一個站的話,到此就完了;
        但是,多個站的話,就通過變址存儲的方式存在不同的地方;
        說了這么多,明白了吧??
        [ 此帖被anlyl2014在2019-06-16 08:09重新編輯 ]
        活到老,學到老!
        7樓  發表于: 2019-06-16 09:31
        回樓上
        這些例子僅供學習,知道如何使用相關指令和MOD BUS RTU通訊方法而已,說到簡單,連485ADP-MB都不用,直接用人機界面讀寫就好了,
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(catywu) 熱心助人!
      9. 活到老,學到老!
        8樓  發表于: 2019-06-17 07:14
        我覺得,下次再有什么不明白的,就在人家的貼子上面發問,不要另外發貼,這樣會讓更多的人了解,回貼、跟貼不一定是贊美的,也可以是批評,或者提出疑問的,人家寫的程序一定是人家較清楚,我們一時看不懂,請教一下,又不丟人,你說是嗎?
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+1(13952325817) 真誠感謝!
      11. 下載積分:+1(zhao82159217) 熱心助人!
      12. 下載積分:+1(namae) 好貼好貼!
      13. 下載積分:+5(賞心悅目) 熱心助人!
      14. 下載積分:+1(林李56) 熱心助人!
      15. 下載積分:+1(13434087696)
      16. 下載積分:+1(飄揚の孤月) 說的真好!
      17. 活到老,學到老!
        9樓  發表于: 2019-06-17 15:18
        你還是要看回變頻器手冊

        [ 此帖被anlyl2014在2019-06-17 15:27重新編輯 ]
        活到老,學到老!
        10樓  發表于: 2019-06-17 15:50
        上面手冊的例子為10命令,批量寫入;
        01 10 00 11 00 02 04 13 88 0F A0  B2 49
        代碼意思是:01站號地址,10批寫入命令;0011從0011H開始寫;0002共2筆;04數據量,這時是要寫入2筆,每筆2個,所以,數據量為4;
        13 88 為第一寄存器11H要寫入的數據;0F A0為第二筆要寫入到12H的數據;B2 49為CRC碼
        這里要做CRC計算的總數為:11個;為何我的例子為K9呢?
        [ 此帖被anlyl2014在2019-06-17 16:51重新編輯 ]
        活到老,學到老!
        11樓  發表于: 2019-06-17 16:01
        我例子中也是用命令10,批量寫入,但是,我不寫多筆,僅寫1筆數據到2001H而已;
        按上面講法,
        01 10 00 11 00 02 04 13 88 0F A0  B2 49
        發送的東西變成:
        01 10 00 11 00 01 02 13 88 后面的0F A0就沒有,CRC碼當然不同,這里暫用XXXX代;看看,前面是不是9個?K9就這樣來的,明白沒?
        當然,也可以用單個寫入命令06來寫,你自行看手冊.
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 91亚洲精品福利在线播放| 日本一码二码三码的区分| 玖玖在线精品免费视频| 美女一区二区三区在线观看视频 | 国产午夜成人无码免费看| 忘忧草在线观看日本| 国产精品多p对白交换绿帽| 黄色av免费在线上看| 亚洲av无一区二区三区| 久久人妻系列无码一区| 蜜臀视频在线观看一区二区| 欧产日产国产精品精品| 亚洲综合国产成人丁香五| 中国农村真卖bbwbbw| 国产精品无码免费播放| 久久不见久久见免费视频观看| 国产超碰无码最新上传| 国产伦精品一区二区三区妓女| 免费成人深夜福利一区| 精品午夜久久福利大片| 欧美福利电影A在线播放| 国产资源精品中文字幕| 成人啪啪高潮不断观看| 国内精品久久人妻无码不卡| 亚洲国产国语自产精品| 四虎永久精品在线视频| 67194熟妇在线观看线路| 人妻少妇偷人精品免费看| 老司机导航亚洲精品导航| 国内精品久久黄色三级乱| 超碰伊人久久大香线蕉综合| 国产片一区二区三区视频| 亚洲精品一区久久久久一品av| 日本另类αv欧美另类aⅴ| 在线A毛片免费视频观看| 黑人与人妻无码中字视频| 欧美成人一区二区三区不卡| 亚洲超碰97无码中文字幕| 欧美高清狂热视频60一70| 亚洲精品成人网线在线播放va|