        12樓  發表于: 2019-06-30 20:25
        開關有問題,換一個吧
        beni
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 2130 點
        下載積分: 53882 分
        在線時間: 2761(小時)
        注冊時間: 2010-07-13
        最后登錄: 2025-12-15
        查看beni的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2019-06-30 22:00
        接線沒問題,就是開關的問題,換開關就行啦
        wsad2000
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 89 點
        下載積分: 820 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2018-11-21
        最后登錄: 2020-05-25
        查看wsad2000的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2019-06-30 22:35
        可能W相與零線虛短了,檢查三角插內部是不是間隙過小
        lulihe
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 369 點
        下載積分: 40654 分
        在線時間: 210(小時)
        注冊時間: 2018-06-02
        最后登錄: 2024-01-02
        查看lulihe的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2019-06-30 22:58
        并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓


        W和零線之間虛短路了,虛短位置可能不在這個盒子里面,外部電路
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 1054 分
        在線時間: 499(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-12-13
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2019-07-01 07:15
        你這個是用在設備上的?這個插座出來的可是380伏的。現在的人可是見插座就插,管你多少伏的

        還有,你那條零線確認是零線不是地線?要是零線的話根本就不能用,一接用電器就會跳閘,要用4線漏電斷路器,并且零線斷了

        要是地線的話,你的w相和地線短路。關閉上級空開,測量w相對地線電阻,一級一級的向上查
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 1054 分
        在線時間: 499(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-12-13
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2019-07-01 07:18
        無論那條線是地線還是零線,w相和那條線短路是確定的
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1682 個
        工控威望: 1898 點
        下載積分: 6545 分
        在線時間: 754(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-12-16
        查看langui的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2019-07-01 08:06
        引用
        引用第10樓陳仙子915于2019-06-30 20:09發表的  :
        并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓

        要么W缺相,要么就 是斷零,就這么兩個問題,故障的時候你量漏電開關的進線,如果進線電壓正常就是你的漏保觸點有問題。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(陳仙子915)
        陳仙子915
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 556 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2019-05-01
        最后登錄: 2024-11-16
        查看陳仙子915的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2019-07-01 08:50
        今天早上 查了一遍,發現空開進電處有問題,當我再測量插座時又突然好了,這時好時壞的。不曉得怎么搞啊。。。
        陳仙子915
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 556 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2019-05-01
        最后登錄: 2024-11-16
        查看陳仙子915的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2019-07-01 09:05
        統一回復一下,問題已經解決了,問題存在漏電保護的進線處,不曉得哪個馬大哈接的線,W相線沒有接緊,我手一帶就下來了,謝謝各位的解答     
        風舞1982
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 2944 點
        下載積分: 2926 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2019-06-19
        最后登錄: 2025-12-03
        查看風舞1982的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2019-07-01 09:07
        空開進線有電壓就有問題,查上一級開關出線電壓,正常就線有虛接現象,不正常就再查上級開關
        陳仙子915
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 556 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2019-05-01
        最后登錄: 2024-11-16
        查看陳仙子915的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2019-07-01 09:13
        對了,在請教一下各位,為什么W相接觸不良,會使零線和其他2相的相線產生380v的電壓呢,并且與W相只有幾十V的電壓,希望各位解答一下
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 1054 分
        在線時間: 499(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-12-13
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2019-07-01 10:26
        引用
        引用第22樓陳仙子915于2019-07-01 09:13發表的  :
        對了,在請教一下各位,為什么W相接觸不良,會使零線和其他2相的相線產生380v的電壓呢,并且與W相只有幾十V的電壓,希望各位解答一下


        我也想不通,無法解釋
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕无码专区一VA亚洲V专| 国产成人a在线观看视频免费| аⅴ天堂国产最新版在线中文| 国产不卡精品视频男人的天堂| 欧美激情一区二区三区成人 | 久久久这里只有精品10| 日韩V欧美V中文在线| 西西人体44rt大胆高清张悠雨| 久久精品国产九一九九九| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 高清无打码一区二区三区| 欧美中文字幕无线码视频| 和尚伦流澡到高潮h在线观看| 日韩精品国产二区三区| 久久精品国产再热青青青| 亚洲男人天堂东京热加勒比 | 高清无码爆乳潮喷在线观看| 久热这里有精品视频在线| 亚洲性日韩一区二区三区| 久久婷婷五月综合97色直播| 国产av综合色高清自拍| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品| 国产一区二区不卡在线| 猫咪社区免费资源在线观看| 婷婷无套内射影院| 国产精品福利自产拍久久| 亚洲一区二区女优av| 国产性一交一乱一伦一色一情| 亚洲人成日本在线观看| 亚洲天堂在线观看完整版| 性大毛片视频| 亚洲精品一区二区天堂| 国产情精品嫩草影院88av| 韩国福利视频一区二区三区| 亚洲欧美综合精品成| 亚洲午夜激情久久加勒比| 女人高潮被爽到呻吟在线观看 | 麻豆一区二区中文字幕| 在线免费成人亚洲av| 久久中文字幕一区二区| 国产精品国色综合久久|