<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        lulihe
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 369 點
        下載積分: 40654 分
        在線時間: 210(小時)
        注冊時間: 2018-06-02
        最后登錄: 2024-01-02
        查看lulihe的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-06-30 22:48
        圖片:
        馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
        控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-16
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-07-01 20:38
        引用
        引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
        有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純三相漏保,就相當于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


        三相電流矢量和等于零。所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。

        對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。

        也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。

        但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕精品第一页| 精品国产美女福到在线不卡| 综合自拍亚洲综合图区欧美| 欧美不卡视频一区发布| 久久99精品国产99久久6尤物| 在线看国产精品自拍内射| 国产一区一一区高清不卡| 色狠狠色噜噜AV一区| 国产高清在线精品一区不卡| 天堂网亚洲综合在线| 亚洲欧美综合人成野草| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 精品国产精品国产偷麻豆| 亚洲一区成人av在线| 欧美黑人XXXX性高清版| 日本一区二区在免费观看喷水| 人禽交 欧美 网站| 精品国产成人a在线观看| 国产成人精品午夜在线观看| 久久经精品久久精品免费观看| 潮喷大喷水系列无码视频| 最新国产精品剧情在线ss| 99久热这里精品免费观看| 日韩av毛片福利国产福利| 国产美女高潮流白浆视频| 5D肉蒲团之性战奶水欧美| 农村老熟妇乱子伦视频| 97视频在线精品国自产拍| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 国产欧美久久久另类精品| 五月丁香六月狠狠爱综合 | 99中文字幕精品国产| 国产精品黄大片在线播放| 中文字幕亚洲精品人妻| 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区 | 俺也去俺也去电影网| 视频在线只有精品日韩| 国产一区二区三区在线看| 男人扒女人添高潮视频| 亚洲国产午夜精品福利| 在线日韩一区二区|