        無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
        公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
        最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
        采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
        剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
        這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
        壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
        程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
        各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
        張城銘
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 1529 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2012-09-13
        最后登錄: 2025-10-06
        查看張城銘的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-09-20 13:27
        信號線屏蔽是單端接地好呢  還是兩端都接地呢?

        主站蜘蛛池模板: 国产精品久久中文字幕| 精品亚洲国产成人| 久久不见久久见免费影院| 99中文字幕国产精品| 激情综合网激情综合网五月| 伊人色综合久久天天| 久久亚洲精精品中文字幕| 成人福利国产一区二区| 久久国产精品夜色| 任我爽精品视频在线播放| 4hu44四虎www在线影院麻豆| 丰满少妇被猛烈进出69影院| 久久精品国产亚洲夜色AV网站| 欧美视频在线观看第一页| 亚洲中文久久久精品无码| 久久精品国产精品第一区| 日本免费一区二区三区日本| 男女一级国产片免费视频| 一级毛片网| 国产午夜精品美女裸身视频69 | 天天综合天天色| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 女人夜夜春高潮爽a∨片传媒| 人妻丰满熟妇无码区免费 | 最新av中文字幕无码专区| 四虎国产精品成人免费久久| 人人妻碰人人免费| 国产首页一区二区不卡| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 国精产品自偷自偷ym使用方法| 日韩在线视频线观看一区| 成人午夜在线观看日韩| 久久午夜无码免费| 国产精品中文第一字幕| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 日本成熟少妇喷浆视频| 国产高在线精品亚洲三区| 亚洲AV午夜成人无码电影| A毛片毛片看免费| 亚洲欧洲日产国产最新| 婷婷色中文字幕综合在线|