        無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
        公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
        最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
        采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
        剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
        這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
        壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
        程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
        各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
        wanmeng7
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 96 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2015-08-18
        最后登錄: 2019-12-18
        查看wanmeng7的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-09-19 15:01
        通訊的線要全部是屏蔽的,,兩端接地。一般這種情況就是信號干擾,處理也是屏蔽加接地。你在檢查你的屏蔽線抗干擾等級。用些好的線。
        好好學習

        主站蜘蛛池模板: 午夜大尺度福利视频一区| 国产不卡一区在线视频| 亚洲大尺度无码专区尤物| 欧美日韩国产草草影院| 韩国福利片在线观看播放| 久久婷婷国产精品香蕉| 国产亚洲精品综合99久久| 97久久精品无码一区二区| 国模精品二区| 性男女做视频观看网站| 午夜毛片精彩毛片| 最新的精品亚洲一区二区| 久久人人97超碰国产精品| 国产成人片无码视频| 免费看无码自慰一区二区| 国产女人18毛片水真多1| 国产福利高颜值在线观看| 国产裸体美女永久免费无遮挡 | 日韩免费人妻av无码专区蜜桃 | 丰满人妻跪趴高撅肥臀| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 无码激情亚洲一区| 人人做人人妻人人精| 一本av高清一区二区三区| 蜜桃视频在线网站免费看| 久久综合久中文字幕青草| 亚洲av网站首页在线观看| 久久九九久精品国产免费直播 | 91亚洲国产三上悠亚在线播放| 一个人看的www视频免费观看| 亚洲精品无码成人A片九色播放| 国产成人MV视频在线观看| 成人爽A毛片在线视频淮北| 国产精品成人不卡在线观看| 91青草久久久久久清纯| 国内揄拍国内精品对久久| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 免费播放一区二区三区成片| 国产亚洲精品AA片在线播放天| 亚洲精品色婷婷一区二区| 中日韩中文字幕一区二区|