        無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
        公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
        最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
        采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
        剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
        這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
        壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
        程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
        各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
        好大的小西瓜
        沒有個性的簽名
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 190 個
        工控威望: 374 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2017-11-01
        最后登錄: 2025-11-24
        查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-09-20 11:59
        485通訊線用帶光電隔離帶屏蔽的,設備兩端接地
        .......

        主站蜘蛛池模板: 久草热在线视频免费播放| 免费a级黄毛片| 沈阳45老熟女高潮喷水亮点| 国产精品高清视亚洲乱码| 午夜无码国产18禁| 最新亚洲人成无码网站欣赏网| 国产精品视频午夜福利| 99久久久无码国产精品免费砚床| 一区二区三区激情免费视频| 午夜免费视频国产在线| 国产免费午夜福利在线播放| 免费AV手机在线观看片| 欧美怡红院视频一区二区三区| 无遮无挡爽爽免费视频| 久一在线视频| 亚亚洲视频一区二区三区| 亚洲Av午夜精品a区| 久久96热人妻偷产精品| 亚洲一区二区三区在线播放无码 | 亚洲色一色噜一噜噜噜| 亚洲精品一二三中文字幕| 亚洲av日韩av永久无码电影| 久久精品亚洲精品国产色婷| 性动态图无遮挡试看30秒| 亚洲人成人伊人成综合网无码| 亚洲精品自拍区在线观看| 日韩黄色av一区二区三区| 国产精品久久久天天影视香蕉 | 亚洲精品日韩中文字幕| 国产真人无遮挡免费视频| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 国产精品午夜福利在线观看| 国产av第一次处破| 久草国产在线观看| AV老司机色爱区综合| 亚洲精品va| 亚洲精品一区二区妖精| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 亚洲精品无码久久一线| 久久精品国产一区二区涩涩| 亚洲大尺度视频在线播放|