        1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
        2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
          3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

        第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

        4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
        5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
          
          請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-09-24 11:06
        還有伺服增益我該如何調整 出廠值30
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-09-24 11:16
        對的 每次第一組丟四個脈沖   我在程序里面第一次發2254個脈沖試了  伺服那邊讀取到是2253 郁悶啊.
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-09-24 12:36
        對第一組之前脈沖個數零   這個伺服可以使能清零
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-09-24 16:02
        引用
        引用第7樓wu32u2于2019-09-24 14:38發表的  :
        第一步:把PLC和伺服拆下來拿回辦公室單獨試程序,PLC中只寫入一條PLSY指令,其他什么都不要寫,如果這樣還是丟脈沖,那就是PLC有問題了。如果不丟脈沖,程序有問題或者設備24V直流電漏電。



        我換了臺達ES2的PLC  然后下了個只帶PLSY 指令 發脈沖  伺服顯示的脈沖也是2246    這種情況是不是可以認為伺服精度不夠?
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-09-24 18:55
        感謝大家的幫忙問題 找到了  360度16等份22.5  小數是個問題   然后硬件上Y0 輸出上 加了個1K 電阻  然后指令不用PLSY  換成DRVI指令  脈沖不丟了  。
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-09-24 19:26
        謝謝大家的熱心幫忙    丟脈沖問題已經解決    齒輪比湊整數就好了 然后定位指令換成DRVI來控制   不過還是有些移位  一個產品發16次   第二個產品走完對比便宜肉眼看的出來

        主站蜘蛛池模板: 色吊丝二区三区中文写幕| 国产首页一区二区不卡| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 国产草草影院ccyycom| 亚洲中文字幕无线乱码va| 亚洲天堂一区二区三区三州 | 亚洲AV永久无码一区| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲二区中文字幕在线| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 国产精品九九九一区二区| 91国在线啪精品一区| 欧美人成在线播放网站免费| 青青草国产线观看| 福利一区二区在线播放| 四虎影视一区二区精品| 国产人妖cd在线看网站| 亚洲激情视频一区二区三区| 国产精品白丝久久AV网站| 国外av片免费看一区二区三区| 国产亚洲tv在线观看| 7777精品久久久大香线蕉| 国产对白熟女受不了了| 超碰在线公开中文字幕 | AV最新高清无码专区| 欧美成人无码a区视频在线观看| 国内精品无码一区二区三区| 国产精品亚欧美一区二区三区| 欧美亚洲日本国产综合在线美利坚 | 国产精品亚洲电影久久成人影院| 国内少妇偷人精品免费| 国厂精品114福利电影免费| 老熟女乱了伦| 亚洲av日韩av综合在线观看| 在线观看国产精品日本不卡网| 亚洲伊人精品久视频国产| 99热久久只有这里是精品| 亚洲av二区三区在线| 人妻无码中文字幕| 欧美人与动牲交a免费| 亚洲区1区3区4区中文字幕码|