大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
|
1:三菱PLC FX3U-64M 2:英威騰變頻器 GD35-45G-HIF 閉環矢量控制模式 2500脈沖絕對值編碼器 3:主機變頻器是通過PLC模擬量模塊給變頻器發送模擬量,從機變頻器走的是主機編碼器分頻的脈沖串 問題1:啟動的時候主機和從機不同步,會發生過沖現象(給定30m/min,主機從機都會超過30,再慢慢穩定下來) 2:在加減速過程中各軸速度波動很大 |
|---|---|
|
|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
剛性連接這樣控制不行,從機應該工作于轉矩模式。剛性主從機都工作在速度模式要打架。 |
|---|---|
|
|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
圖片:
你現在所采用的方案適用主從機柔性連接,比如皮帶機。剛性連接時從機一般工作于轉矩控制模式,矢量變頻器要求要有PG反饋,ABB的DTC控制如ACS800/880系列則不一定要有編碼器。從機轉矩給定來自主機的轉矩給定值(主機轉矩環的給定值),通常是采用高速通訊。如果采用模擬量需要考慮D/A和A/D轉換延時,如果變頻器模擬輸入輸出通道轉換延時比較大的話會影響控制效果。從機采用轉矩控制需要速度限幅。 |
|---|---|
|
|