        參數配置如圖。


        程序是手冊里的例程。





          
        與no.2設備通信時,用調試助手發現可以連接得上,sd10680.1接通。
        但是置位M2000發送時數據會出現c1b1的報警,接收也會出現c1b1報警。
        手冊里的內容,C1B1H 指定連接的開放處理未結束。 處理方法,進行開放處理,并在開放結束后進行通信。


        plc作為服務器只是偵聽,被動等待鏈接,不需要像客戶端那樣主動要求連接。

        有個問題,上圖參數配置中,plc與no.2設備連接時,plc是作為服務器,no.2設備是作為客戶端吧?

        20200114
        no.2設備連接改為用unpassive方式,和調試助手連上了,無論收發都會出現上述報警。

        終于找到問題了。還是自己沒有仔細看好手冊,沒有對指令理解好。


        上述指令通道2時應該選擇k2,而不是k1,該參數的取值范圍是從k1~k8。我一開始以為指令輸入參數中的“u0”就可以表示通道了,其實這個也是錯的。
        為什么報錯指定連接的開放處理未結束,其實就是我一直對通道1進行操作,而通道1中plc是作為客戶端的,需要主動連接。
        這也解釋中間遇到其他因為這個錯誤而造成的現象。
        1:中間遇到如果no.1設備連上后,那么與no.2設備進行連接后通信收發是不會報錯的,no.1連上后,已經打開完成了,no.2程序中使用收發指令不會出現開放處理未結束報警。
        2:當no.1和no.2都連上后,與no.2的數據發送都出現在no.1中。


        感謝給予幫助的網友!
        [ 此帖被勤工儉學在2020-01-14 10:47重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(啊對對對對對)
        勤工儉學
        deep throat
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 187 個
        工控威望: 1568 點
        下載積分: 5958 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2016-03-10
        最后登錄: 2025-12-26
        查看勤工儉學的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-01-13 23:07
        引用
        引用第1樓蒲城風信子于2020-01-13 22:59發表的  :
        你自己不是已經選擇了嗎 是的 與通道1連接 PLC做的是客戶端。與通道2連接 PLC做的是服務端

        我不明白的是為什么還會出現報警,報警代碼的內容是指定連接的開放處理未結束。這時候plc作為服務器應該是一直偵聽,偵聽到no.2的連接請求后置位sd10680.1。然后就可以進行數據的收發。不明白為什么報警。是不是我哪里沒有理解到位,導致錯誤了?
        勤工儉學
        deep throat
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 187 個
        工控威望: 1568 點
        下載積分: 5958 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2016-03-10
        最后登錄: 2025-12-26
        查看勤工儉學的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-01-13 23:29
        引用
        引用第3樓999感冒靈于2020-01-13 23:17發表的  :
        近期玩5U以太網功能   你很多東西道搞錯了,有點懵哦。。SD10680.0才是通道1 SD10680.1是通道2  。。你的以太網也沒有設服務器的端口。 你現在兩個通道PLC道是客戶端

        sd10680.0是給no.1連接設備用的,也就是通道1。sd10680.2是給no.2連接設備用的,也就是通道2。這樣理解對嗎?
        可以從哪里設置以太網服務器端口?上面參數配置的192.168.3.250:60002為什么不是服務器端口?
        我也是這幾天開始弄的,有挺多不了解的地方。問題可能比較低級,不要介意。
        勤工儉學
        deep throat
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 187 個
        工控威望: 1568 點
        下載積分: 5958 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2016-03-10
        最后登錄: 2025-12-26
        查看勤工儉學的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-01-13 23:37
        引用
        引用第5樓999感冒靈于2020-01-13 23:29發表的  :
        玩了 套接字TCP/UDP 客戶端 服務器 ..Modbus TCP 和西門子200Smrat 通訊

        厲害!
        我通道2連接是連上了,只是收發數據的時候會出現報錯。c1b1的報警,說是開放處理未結束,難道是客戶端側的no.2設備出問題了?開放處理未結束,是不是建立連接時,缺少某一個握手信號?
        勤工儉學
        deep throat
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 187 個
        工控威望: 1568 點
        下載積分: 5958 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2016-03-10
        最后登錄: 2025-12-26
        查看勤工儉學的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-01-13 23:39
        引用
        引用第6樓999感冒靈于2020-01-13 23:34發表的  :

        不是哦 SD10680.0-7 對應的是 1-8個通道 。那個我說錯了 通道2確實是服務器,不過沒必要用Fullpassive這樣方式,做服務器還要知道客戶端IP和端口太煩,直接用Unpassive

        我明天試一下unpassive的方式看看,我現在對tcp/ip通信還不是很熟悉。

        主站蜘蛛池模板: 黄色A级国产免费大片视频| 国产精品亚洲av三区色| 一级成人a做片免费| 中文字幕av一区二区| 久久综合色一综合色88欧美 | 亚洲图片综合图区20p| 国模精品视频一区二区三区| 欧美激情内射喷水高潮| 伊人欧美在线| 久久久久久伊人高潮影院| 色欲国产一区二区日韩欧美| 无套内射视频囯产| 香蕉人妻av久久久久天天| 午夜激情小视频一区二区| 亚洲天堂av 在线| 国产a在视频线精品视频下载| 国产清纯在线一区二区| 五月婷网站| 国产福利深夜在线观看| 男男freegayvideosxxxx| 午夜国产福利片在线观看| 亚洲伊人成色综合网| 国产av一区二区三区久久| 久久国产免费直播| 青青草国产精品日韩欧美| 中文字幕人成无码免费视频| 国产9 9在线 | 免费| 亚洲国产精品综合久久2007| 婷婷亚洲国产成人精品性色 | 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 国产在线中文字幕精品| 六十路老熟妇乱子伦视频| 在线国产综合一区二区三区| 亚洲AⅤ精品一区二区三区| 亚洲国产一区二区三区最新| 亚洲精品在线二区三区| 国产SM重味一区二区三区| 精品无码人妻一区二区三区| 乱码中字在线观看一二区| 国产免费一级在线观看| 国产久免费热视频在线观看 |