           碰到好多搞工控的同行,總有人認為西門子PLC比用三菱PLC高檔一些,本人基本一半西門子一半三菱,首先撇開大型高檔系統不談,主要是沒接觸過
           小型系統
            1.直接了當肯定就是FX5U與S7-200SMART  功能基本相當,不同點5U可以兼容3U的模塊,甚至一部分2N模塊,smart不支持向上兼容,還有5U本體支持簡易兩軸直線插補
           中型系統
           1.如果客戶不是指定用西門子,我是肯定不會用的,實現同樣的功能,同樣的工藝,光西門子硬件價格基本上是三菱的雙倍左右。
           2.編程方面如果純梯形圖編程西門子不支持for循環,這一點就很不方便,當然有老鐵說西門子有LOOP循環,只能在stl中實現.
           3.同樣如果是純梯形圖編程三菱可以輕松使用變址寄存器,西門子也是只能在STL中實現,我自己感覺變址和循環是提高效率與精簡程序最直接有效的方法,每次西門子不能在梯形圖中變
              址和循環就很頭大(也有可能有這個功能,我沒發現)
           4.高級語言方面三菱有ST,西門子有SCL多是遵循國際電工委員會規則的東西,本質上沒有多大區別
           5.總線方面多有自己通訊協議陣營
           6.以太網方面用的比較多的開放式通訊協議也都支持
           7.西門子的好多東西多進行了封裝,比如以太網通訊方面只要按照機械式的填寫數據基本就能通訊上,斷線檢測,重新連接不需要用戶考慮,比較簡單。三菱只提供套接字通訊指令,幾臺
              PLC通訊上也很簡單,斷線之后重新連接就要自己優化程序,難度稍微大一些,不過三菱現在也開始提供傻瓜式簡易以太網通訊
            
           以上只是自己的使用感覺。也有可能說的是錯的,歡迎各位老鐵補充
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(diaosi) 西門子跟三菱5U比得話, ..
      3. 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
        cd_looper
        好想放飛自我
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 366 個
        工控威望: 2019 點
        下載積分: 3374 分
        在線時間: 226(小時)
        注冊時間: 2013-11-16
        最后登錄: 2025-10-17
        查看cd_looper的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-02-10 12:24
        5U對標的應該是1200吧,smart畢竟有區域認證限制,三菱出5U不僅僅是為了干翻smart吧
        Easy doesn't enter into grown-up life!!!
        V:ZQL276438265
        cd_looper
        好想放飛自我
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 366 個
        工控威望: 2019 點
        下載積分: 3374 分
        在線時間: 226(小時)
        注冊時間: 2013-11-16
        最后登錄: 2025-10-17
        查看cd_looper的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-03-05 14:50
        引用
        引用第28樓wangzhentang于2020-02-20 08:43發表的  :
        S7-200 SMART 要用Modbus TCP你還要網上找服務器端指令庫MB_Server,找到我心好累,最后還是淘寶幾塊錢買了個。

        去下個新版的編程軟件吧。應該是2.4版本就默認集成MODBUS TCP庫了。
        Easy doesn't enter into grown-up life!!!
        V:ZQL276438265

        主站蜘蛛池模板: 日本三级香港三级三级人妇久| 老妇free性videosxx| 四虎永久在线精品免费看| 太深太粗太爽太猛了视频| 亚洲日本中文字幕区| 国产精品中文字幕第一区| 亚洲欧美综合精品成| 国产啪视频免费观看视频| 乱人伦人妻系列| 亚洲色在线V中文字幕| 深夜国产成人福利在线观看女同 | 欧美gv在线| 少妇高潮惨叫久久久久电影| 人妻中文字幕亚洲一区| 国产亚洲欧洲aⅴ综合一区| 亚洲精品一区三区三区在| 蜜桃av亚洲精品一区二区| 成人自拍短视频午夜福利| 中文字幕第55页一区| 无码一区二区三区久久精品| 影音先锋2020色资源网| 性饥渴少妇av无码毛片 | 女人香蕉久久毛毛片精品| 亚洲自在精品网久久一区| 人人妻人人澡人人爽| 99热久久这里只有精品| 亚洲αⅴ无码乱码在线观看性色 | 强行糟蹋人妻hd中文| 精品尤物国产尤物在线看| 亚洲欧美日本久久网站| 国内自拍第一区二区三区| 最新成免费人久久精品| 久久久久国产精品人妻| 亚洲色大成网站www久久九九 | 国产亚洲av夜间福利香蕉149| 青草青草久热精品视频在线观看 | 亚洲 欧美 唯美 国产 伦 综合| 男女男免费视频网站国产| 国产 麻豆 日韩 欧美 久久| 十八禁午夜福利免费网站| 综合伊人久久在|