        樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
        廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
        在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
        老兔子
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-16
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-02-28 20:15
        從安全角度出發,不是并聯使用的變壓器,不建議零線共用(并在一起)。

        不明白你的兩臺變壓器各自獨立成系統,為什么要把零線并在一起?

        這樣做很危險。
        老兔子
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-16
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-03-03 19:38
        引用
        引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下


        你這樣做更加不安全!

        要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。

        如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。

        所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(lvpretend) 這個分析靠譜
        老兔子
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-16
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-03-09 20:12
        引用
        引用第19樓zsqlaoer于2020-03-08 17:05發表的  :
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
            1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
           :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的


        你引用的規范不是令別人更加糊涂嗎?



        主站蜘蛛池模板: 精品亚洲女同一区二区| 中文字幕在线日韩| 四虎库影成人在线播放| 无码人妻丰满熟妇区bbbbxxxx| 男人扒开添女人下部免费视频| 色综合中文综合网| 色香欲天天影视综合网| 久热这里只有精品12| 国产精品亚洲日韩AⅤ在线观看 | 国产精品不卡区一区二| 精品亚洲成a人在线看片| 亚洲18禁一区二区三区| 99久久精品午夜一区二区 | 国产成A人片在线观看视频下载 | 久久精品亚洲热综合一区二区| 亚洲AV综合A∨一区二区| 无码AV无码免费一区二区| 国产乱色国产精品免费视频| 一区二区三区岛国av毛片| 欧美亚洲另类制服卡通动漫| 人妻有码av中文字幕久久琪| 永久国产盗摄一区二区色欲| 亚洲欧美国产va在线播放| 高清破外女出血AV毛片| 久久99久久99精品免视看动漫| 国产亚洲精品AA片在线播放天| 日本公与丰满熄| 色综合人人超人人超级国碰| 开心色怡人综合网站| 亚洲精品日韩中文字幕| 狠狠色综合播放一区二区| 伊人色综合九久久天天蜜桃| 免费无码成人AV片在线| av男人的天堂在线观看国产| 日韩有码精品中文字幕| 国产一区二区三区色区| 亚洲人成网站77777在线观看| 久久婷婷人人澡人人爱91| 亚洲中文字幕有综合久久| 老司机导航亚洲精品导航| 亚洲一区二区av观看|