        我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


        謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
        [ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
        憶江南
        工業自動化專業設計
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 531 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2025-07-18
        查看憶江南的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-04-11 19:15
        CP1H丟脈沖是正常的,不丟反而不正常
        OMRON在日本很少用,就是中國低端產品用的多
        自動化專業設計 ——設計不一樣的人生

        主站蜘蛛池模板: 欧美肥老太交视频免费| 亚洲精品麻豆一区二区| 韩国三级+mp4| 十八禁国产一区二区三区| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 国模沟沟一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合在线丁香| 国产成人精品一区二区视频| 久久久久久人妻无码| 中文字日产幕码三区国产| 一本av高清一区二区三区| 午夜毛片不卡免费观看视频| 久久精品国产91精品亚洲| 亚洲综合91社区精品福利| 奇米四色7777中文字幕| 国产精品高潮无码毛片| 爆乳熟妇一区二区三区| 国产精品中出一区二区三区| 亚洲人妻av有码一区| 亚洲粉嫩av一区二区黑人| 激情综合网激情五月俺也想| 亚洲 一区二区 在线| 日韩人妻少妇一区二区三区| 狠狠久久亚洲欧美专区| 亚洲AV无码精品色午夜果冻| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 国产精品一区二区久久岳| 久久久精品人妻一区二区三区 | 国产成人精品无码播放| 一级片麻豆| 国产三级a三级三级| 国产自产一区二区三区视频| 国产av一区二区三区综合| 国内少妇人妻偷人精品视频| 国产精品中文字幕久久| 在线无码免费的毛片视频| 亚洲一区精品伊人久久| 国产亚洲精品AA片在线播放天| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 国产成人av乱码在线观看| 中文无码高潮到痉挛在线视频|