        [關鍵詞]PLC系統故障 處理


        [摘  要]介紹了西門子SIMATIC S7-300型PLC系統在220kY韶鋼松山變電站的應用及故障處理



        0引言



            220kV韶鋼松山站是韶鋼2000年投資興建的四大工程之一,是一座電壓等級高,容量大,技術裝備水平先進的綜合自動化變電站。3臺變壓器總容量170MVA。220kW系統由雙電源單母分段組成,采用全封閉式SF:組合開關(GIS)。由4個斷路器33個刀閘組成,分成7個間隔。G1S開關設置了兩套五防閉鎖裝置,一套為常規的導線硬接點式閉鎖,另一套為西門子SIMATICS7-300型的PLC程序控制裝置閉鎖。該裝置由PLC設定聯鎖條件檢驗程序,并時刻檢驗聯鎖條件是否滿足倒閘操作要求,只有滿足倒閘操作要求才執行操作命令,還可以通過PLC系統對33個刀閘的分合狀態進行監視及實現遠程遙控。



        1系統組成



            該PLC系統主要組成部分為:7個ET200M分布式IlO站作為外圍設備,通過PROFIBUS-DP現場總線連接到帶集成PROFIBUS-DP接口的CPU315-2DP模板上,再通過通訊模板和規約轉換器與變電站綜合自動化網(LonWorks)相連接。系統結構如圖1。



            圖中7個ET200M分布式I/0站分布在7個間隔中,各間隔通過PROFIBUS-DP電纜相連接,再與帶集成PROFIBUS-DP接口的CPU315-2DP模板相連,PLC系統總機設置在第一間隔,這樣就構成P L C系統PROFIBUS-DP網。變電站監控機與PROFIBUS-DP網的通訊由帶集成RS-422/485接口CP341通訊模板和規約轉換器通過報文形式發送和接收信息。



        2 PLC組件簡介



        2.1電源



            PLC選用SITOP電源,可輸入120-230VAC和120-320VDC 2種電壓,可輸出24V/10ADC電源。該站輸入端電壓是220VAC。



        2.2CPU模板



            SIMATICS7-300型PLC系列有6種CPU模板,型號不同的CPU性能和功能都有不同。本站選用CPU3J5-2DP模板。該模板具有大容量程序存儲器,適于既包含集中式又包含分布式外圍設備的復雜配置。模板前面板上有狀態和出錯LED指示燈、選擇操作方式的鑰匙開關、MPI接口、存儲器插槽等。在正常運行狀態只有"DC 5V"和"RUN'LED指示燈亮綠燈。存儲器插槽的作用是為了在掉電狀態下保護程序一一可插接有多至5l 2k字節的存儲器卡。變電站選用64k字節FLASH EPROM存儲卡。



        2.3ET200M分布式I/O站



            變電站PLC系統有7個ET200M分布式I/O站。每個ET200M分布式I/O站有2個SM321數字輸入模板,1個SM322數字輸出 模板。SM321數字輸入模板將過程送來的外部信號電平轉換成S7-300內部信號電平。它的額定電壓為24VDC,"1"信號電壓為15-30V,"0"信號電壓為-3-5V,"1"信號輸入電流為7.5mA。



            SM322數字輸出模板將S7-300內部信號電平轉換成過程所要求的外部信號電平,它的額定電壓為24VDC,"1"信號時輸出電壓為24VDC,輸出電流為0.5A。



        3 故障處理



            韶鋼松山站自2000年9月投運以來,PLC防誤操作系統發生過幾次不能在后臺監控機遠程控制GIS刀閘的故障。這其中包括硬件、軟件、通訊、連接等方面造成的系統故障:



        (1)由于該站的PLC防誤操作系統輸入電源采用的是220VAC,因此一旦交流電失壓,就會導致ET200M分布式I/O PLC系統"死機",即使交流電源恢復正常后也不能自動恢復正常狀態。遇到這種情況首先將站用電源恢復正常,其次將CPU前面板的選擇操作方式的鑰匙開關由 "RUN"轉到"STOP"再轉回"RUN",也就是將其斷電復歸,便可使PLC系統恢復正常。



        (2)該套PLC防誤操作系統采用事件觸發方式。要在后臺機上正常操作GIS室的刀閘,就要使7個間隔的"遠方/就地"控制把手打到"遠方"位置。如果有1個間隔的控制把手位置不同,后臺監控機的遙控命令將被控制單元屏蔽,無法實現遙控命令。因此,在遙控之前應將各間隔"遠方/就地"控制把手都打到"遠方"位置,遙控命令才可以實現。



        (3)該站的LonWorks網與PLC系統的通訊通過許繼四方的CSN022A規約轉換器以"一問一答"的報文形式發送和接收信息。在該站投運初期,LonWorks網所有報文信息都向PLC系統發送,導致PLC系統因處理不了這么多的信息量造成信息"塞車"而死機,使刀閘操作命令無法執行。后來將發送到PLC系統的報文經過過濾,即把和PLC系統操作無關的報文信息過濾后,才向PLC系統發送。經過這種"信息過濾"處理后,PLC系統執行命令的速度加快了,也未出現過因信息"塞車"而造成PLC系統死機的現象。



        (4)PLC防誤操作系統的7個間隔采用的是串接方式,因此,若有1個間隔的PLC單元死機,則影響所有的PLC系統的操作。第1個間隔的PLC防誤操作系統總機檢測7個間隔的PLC系統分機是否正常,如果所有分機正常才可以進行刀閘的操作。如果其中有1套PLC系統分機死機則閉鎖刀閘的操作。因此,如果發現有分機死機的現象,也要對第一間隔的總進行斷電復歸,這樣就可使PLC系統恢復正常。



        (5)有時監控后臺機會發生一些誤報警的情況,后臺機的監控畫面顯示的GIS刀閘的位置和實際位置不同。比如在沒有進行過任何操作的情況下,某個刀閘在合位時,后臺機卻顯示在分位。這些情況發生時并不是PLC系統本身引起的故障,而是PLC系統輸入回路的電纜接頭有松動現象,造成PLC系統檢測到刀閘是在分位,于是通過通訊模板向后臺機上傳該刀閘在分位的信息。這種情況是比較容易發生的,處理方法也很簡單,只要將松動的接線頭擰緊就可以了。



        4結束語



            韶鋼松山站的西門子SIMATICS7-300型PLC系統運行3年來從未發生因本身系統的故障而導致誤操作的事故,具有較高的可*性。

        0203140322
        和自己的影子捉迷藏。。。。。。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 909 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2007-12-16
        最后登錄: 2016-08-09
        查看0203140322的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-07-11 21:34
        光下不贊不是好同志,要頂,狠狠地頂。。。。

        主站蜘蛛池模板: 国产又黄又湿又刺激网站| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 亚洲AV日韩AV激情亚洲| 国产18禁黄网站禁片免费视频| 日日橹狠狠爱欧美视频| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 综合色综合色综合色综合| 中文字幕无码av不卡一区| 久久精品国产福利一区二区| 日韩精品亚洲精品第一页| 在线午夜精品自拍小视频| 国产成AV人片久青草影院| 综合在线 亚洲 成人 欧美| 国产无遮挡猛进猛出免费| 日韩中文字幕高清有码| 自拍偷拍一区二区三区四| 女同性恋一区二区三区视频| 曰韩高清砖码一二区视频| 日韩中文字幕亚洲精品一| 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 草草浮力影院| 精品国产一区二区三区大| 妺妺窝人体色www聚色窝仙踪| japanese无码中文字幕| 亚洲AV高清一区二区三区尤物| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码| 把女人弄爽大黄A大片片| 草裙社区精品视频播放| 亚洲第一二三区日韩国产| 精品国产中文字幕在线| 亚洲精品揄拍自拍首页一| 人妻激情视频一区二区三区| 国产午夜成人无码免费看| 亚州中文字幕一区二区| 国产毛1卡2卡3卡4卡免费观看| 蜜桃av无码免费看永久| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 久久久久无码中| 精品人妻av区乱码| 毛片一区二区在线看| 精品久久一线二线三线区|