        一個長期以來很困惑的問題,問過很多次很多人,都說不清楚,問技術支持也無法解決。先前論壇里也問過,無滿意的答復;
        西門子200SMART+第3方日系伺服,走位置控制,上電回0. 尋找到參考點成功以后。運動到起始位置A點。 工作方式為從A點運動到B點,然后再返回A點。 重復運動無數次。
        這個典型的例子是PLC發脈沖,伺服接收脈沖,驅動電機帶動絲桿讓工作臺反復在A點和B點之間重復運動;
        有幾個疑問:
        1. PLC如何判斷電機當前的位置?
          這個系統里面編碼器反饋是給伺服驅動器的,PLC是怎么準確的知道電機的位置呢?  咨詢西門子,答復是根據發出去的脈沖數計算伺服電機的當前位置。 因為PLC并沒有得到電機的反饋,所以PLC只能根據自身發出去的脈沖數,假定電機執行完了PLC的脈沖,實時計算電機位置。
            這樣說白了,電機的當前位置PLC只是根據自己發送的脈沖數計算,沒有反饋,沒有接收電機反饋;所以如果電機沒有準確的執行,那么麻煩就來了
        2. 重復定位精度
          第一次從A點運動到B點,位置很準,那么第10000次呢? 第10000次的A點和第一次的A點會有偏差嗎? 第10000次的B點和第一次的B點會有偏差嗎?  能達到多大的偏差? 怎么控制這個偏差? 怎么監控這個偏差? 怎么避免這個偏差?怎么處理這個偏差?  或者說你以前這種情況從來沒有碰到過這個問題?
          有的人說,你不能運行幾次然后回0 嗎?  實際這種做法最坑,有些場合根本不讓你運行的過程中回0 .  我這臺機器是臺輔機,配合主機的,主機是連續的節拍,中間根本不允許回0,不存在某個節拍停下讓你回0.   回0 當然可以解決重復定位精度的問題,但是有些場合就是 開機上電回一次0,然后就連續節拍,運行,中間不存在回0的機會。
            伺服自身也有位置偏差計算器,就是實際接收的脈沖數跟執行掉的脈沖數比較,如果這個數值過大,可以報警。  報警當然可以,但是要的不是報警,要的是沒有偏差,報警只是說有偏差了,但是偏差怎么出現的,怎么避免偏差,怎么根治偏差呢?  機械傳動?  干擾?  那么機械傳動要多順暢才能保證不出現偏差?  干擾有什么參數監控? 怎么樣才能保證避免偏差呢?
           一個很常見,很簡單的伺服運動定位的問題,不知道大家遇到過這方面的困惑沒有? 還請結合你實際做過的脈沖驅動伺服為例談談
        penginginten
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 206 個
        工控威望: 3510 點
        下載積分: 4731 分
        在線時間: 197(小時)
        注冊時間: 2019-04-08
        最后登錄: 2025-10-24
        查看penginginten的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-01-23 15:37
        1.PLC判斷伺服的當前位置靠一個脈沖計數存儲起來,當回原指令觸發后會把這個脈沖存儲器清零,然后用相對和絕對指令記錄當前的位置脈沖數。

        第一種的問題電機沒又準確執行的情況,丟脈沖或其他原因干擾。
        解決辦法加編碼器,這樣能在PLC輸出和執行機構中有反饋回來信號,或者用總線的控制方式。

        PLC判斷當前位置,總線的控制方式相對于加編碼器的話,總線的控制方式更好一些,另外開關機在不回原點的情況下PLC知道當前位置只能用絕對編碼器伺服。
        絕對編碼器總線的控制方式在斷電時,把位置參數寫芯片內,開機后PLC讀取當前的位置參數。

        2.重復定位精度
        重復定位精度和第一個問題一樣的。
        伺服電機造成丟脈沖的情況會造成位置偏差,其他的位置偏差暫時沒碰到過。
        如果是電機加減速機做角度定位,這種是減速機的齒比沒有除盡,所以在定位多少圈之后必須回圓一次。

        主站蜘蛛池模板: 欧美精品1区2区| 午夜福利宅福利国产精品| 免费看成人毛片无码视频| 99爱视频精品免视看| 免费观看欧美猛交视频黑人| 狠狠躁天天躁中文字幕| 亚洲国产成人精品无色码| 99riav国产精品视频| 欧美日韩人成综合在线播放| 国产老肥熟一区二区三区| 久久久久无码精品国产h动漫| 久久综合色之久久综合色| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 农村国产毛片一区二区三区女 | 亚洲国产精品成人综合色| 欧美成人午夜在线观看视频| av网站免费线看| 国产剧情视频一区二区麻豆| 久久se精品一区二区三区| 丰满岳乱妇久久久| 福利网午夜视频一区二区| 麻花传媒在线观看免费| 亚洲国产成人综合熟女| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 欧美极品色午夜在线视频| 成人字幕网视频在线观看| 国产性色的免费视频网站| 久久久噜噜噜久久中文福利| 久久精品国产91精品亚洲| 国产69堂免费视频| 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 大地资源高清免费观看| 在线观看免费人成视频色| 又黄又无遮挡AAAAA毛片| 无码一区二区三区免费| www久久只有这里有精品| 亚国产亚洲亚洲精品视频| 国产熟女真实乱精品51| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 国产熟女50岁一区二区| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真 |