        有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
        我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
        還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
        陸國慶
        luguoqing
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 282 個
        工控威望: 7418 點
        下載積分: 54654 分
        在線時間: 921(小時)
        注冊時間: 2012-11-09
        最后登錄: 2025-10-29
        查看陸國慶的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
        120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

        主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩一区二区三区视频| 欧美视频免费一区二区三区| 亚洲性啪啪无码AV天堂| 亚洲人成精品久久久久| 免费国产一区二区不卡| 国产偷国产偷亚洲高清午夜| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀| 国产色a在线观看| 极品少妇无套内射视频| 国产精品自在欧美一区| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 98精品全国免费观看视频| 日夜啪啪一区二区三区| 国产精品免费观看色悠悠| 国产精品成人网址在线观看| 久久综合色一综合色88欧美| 国产精品麻豆中文字幕| 亚洲高清免费在线观看| 国产成人精选在线观看不卡| 自拍偷拍一区二区三区四| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典 | 久久精品夜夜夜夜夜久久| 国产午夜精品福利91| 国产精品亚洲电影久久成人影院| 婷婷综合缴情亚洲狠狠| 色吊a中文字幕一二三区| 国内熟妇人妻色在线视频 | 一区二区不卡99精品日韩| 男人的天堂av社区在线| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 美腿丝袜亚洲综合在线视频| 五月综合网亚洲乱妇久久| 军人粗大的内捧猛烈进出视频| 亚洲成人动漫在线| 国产精品美女一区二三区| 性少妇tubevⅰdeos高清| 欧美成人精品三级网站| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 色综合久久久久综合体桃花网| 无码人妻斩一区二区三区| 国产精品盗摄!偷窥盗摄|