        有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
        我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
        還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 314 點
        下載積分: 2935 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2025-12-15
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-09-18 09:41
        1、我覺得軟起啟動時,變頻器不需要做改變,根據PID減頻就好;持續最小頻率運行一段時間,可停掉軟起泵
        2、系統一用一備,弄個輔助觸點做記憶就好,實現交替運行

        主站蜘蛛池模板: 亚洲大片中文字幕久久| 高清一区二区三区不卡视频| 亚洲第一狼人区在线观看| 久久久久88色偷偷| 人妻无码久久久久久久久久久| 亚洲av成人一区二区三区| 精品国产中文字幕懂色| 欧美国产日韩在线三区| 欧美日韩精品一区二区视频| 国产成人高清亚洲综合| 国产成人99亚洲综合精品| 亚洲综合在线日韩av| 国产精品人一区二区三区| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 丝袜美女被出水视频一区| 一个人www在线视频免费| 91色老久久精品偷偷性色| 国产又黄又爽又刺激的免费网址 | 欧洲熟妇熟女久久精品综合| 久久99久久精品视频| 亚洲国产综合一区二区精品| 一本之道高清乱码少妇| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 亚洲一级成人影院在线观看| 国产色爱av资源综合区| 色综合天天色综合久久网| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产乱码一区二区免费| 国产午夜精品亚洲精品| 亚洲国产成人久久精品不卡| 久久99热只有频精品6狠狠| 精品乱码一区二区三四五区| 日韩中文字幕免费在线观看| 樱花草视频www日本韩国| 国产91精品调教在线播放| 亚洲日本乱码熟妇色精品| 无码高潮爽到爆的喷水视频app| 91精品久久久久久无码人妻| 国产成人免费高清激情视频| 国产成人无码区免费内射一片色欲|