         老師好    我是CP1H+CIF12(RS485通信的,串行接口1),發送使用TXD,接收使用RXD命令,

        發送:01 04 10 18 00 04 75 0E(75 0E為CRC)                        TXD D2010 #0101 &8
        接收:01 04 08 01 23 45 67 01 23 45 67 4F 12(4F 12為CRC)    RXD D2020 #0101 &13

             傳送至PLC運行,發送時,A392.13自動變為ON,串口助手接收信息正常,此時A392.13一直為ON,電腦串口助手發送相應數據,PLC側A392.14一直為oFF,A392.13一直為ON,串口單元板的燈也會亮,此時,不通過A392.14,直接觸發PLC的RXD指令,內存區可以看到接收到的數據,內容也是對的。想請教老師,我這個情況為什么A392.14不能夠變為ON來自動收取數據呢???





        經過自己的學習和對比,最后找到了原因,在沒有開始和結束碼的時候,接受端口是根據報文的字節數來識別的,以我上門為例:接收報文是13個字節,在PLC串口1設置的結束字節填寫“13”,這樣串口才會完成接收任務,A392.14也就能正常復位了
        [ 此帖被graydot在2021-10-25 19:09重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(金秋來) 真誠感謝!
      3. 下載積分:+1(貴港初學者) 感謝分享!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲乳大丰满中文字幕| 国产91小视频在线观看| 成人午夜免费无码视频在线观看| 四虎永久精品免费视频| 国产内射性高湖| 日本乱码在线看亚洲乱码| 亚洲天堂成人黄色在线播放| 亚洲第一区二区国产精品| 亚洲精品日韩久久精品| 欧美人与禽2o2o性论交| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 国产微拍一区二区三区四区| 亚洲综合伊人五月天中文| 国产综合色在线精品| 精品国产中文字幕av| 蜜桃视频在线免费观看一区二区 | 中文字幕人妻无码一夲道| 精品国产免费一区二区三区香蕉 | 中文字幕理伦午夜福利片| 国产成人精彩在线视频| 热久在线免费观看视频| 亚洲综合区激情国产精品| 国产91麻豆精品成人区| 国产精品尤物午夜福利| 国产日韩av二区三区| 欧美精品亚洲精品日韩专| 视频一区视频二区视频三| 丝袜美腿亚洲综合第一页| 国产精品十八禁一区二区| 免费无码一区无码东京热| 99久久国产综合精品女图图等你| 国产精自产拍久久久久久蜜| 日韩人妻久久精品一区二区| 国产精品国产精品偷麻豆| 亚洲一区二区三区av激情| 亚洲无人区视频在线观看| 国精偷拍一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021| 久久国产精品不只是精品| 九九热在线视频免费播放| 欧美成本人视频免费播放|