        如圖,16臺臺達PLC,一個上位機通過PLC本體自帶的485口走modbus通訊,但是程序里面就寫了一個通訊格式和通訊逾時時間。然后沒見有MODBUS指令,上位機就可以監控或者修改PLC里面數據。如果PLC作為從站,就不用寫發送或者接收的指令嗎?如下圖
        zhou1211
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 208 個
        工控威望: 363 點
        下載積分: 1174 分
        在線時間: 66(小時)
        注冊時間: 2013-11-04
        最后登錄: 2025-01-09
        查看zhou1211的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-11-11 19:59
        引用
        引用樓主倔強的小白于2021-11-09 21:19發表的 16臺臺達PLC,MODBUS通訊問題 :
        如圖,16臺臺達PLC,一個上位機通過PLC本體自帶的485口走modbus通訊,但是程序里面就寫了一個通訊格式和通訊逾時時間。然后沒見有MODBUS指令,上位機就可以監控或者修改PLC里面數據。如果PLC作為從站,就不用寫發送或者接收的指令嗎?如下圖

        手冊上搜一下,一般分兩種搞法,一種是歐系的   用讀寫指令,從站不用寫,一種是日系,modlink 直接在口配置那配置,然后直接使用就可以了

        主站蜘蛛池模板: 永久免费在线观看蜜桃视频| 精品偷自拍另类在线观看| 欧美激情一区二区久久久| 亚洲欧美综合精品二区| 中国女人内谢69xxxx免费视频| 日本深夜福利在线观看| 国产在线一区二区在线视频| 99麻豆久久精品一区二区| jlzz大jlzz大全免费| 毛片网站在线观看| 成人无码精品免费视频在线观看| 日本三级成人中文字幕乱码| 亚洲国产天堂久久综合226114 | 男人av无码天堂| 亚洲欧洲日产国无高清码图片| 国产精品人人妻人人爽| 一本色道久久东京热| 国产精品无码专区在线观看不卡| 一区二区三区国产在线网站视频| 国产美女深夜福利在线一| 亚洲精品有码在线观看| 深夜福利啪啪片| 一卡2卡三卡4卡免费网站| 人妻在卧室被老板疯狂进入国产 | 99精品国产综合久久久久五月天| 日本一区二区在线高清观看| 久草热大美女黄色片免费看 | 国产精品毛片久久久久久l| 国内揄拍国内精品人妻久久 | 久草热久草热线频97精品| 裸体女人亚洲精品一区| 午夜免费无码福利视频麻豆| 国内外精品成人免费视频| 日本阿v片在线播放免费| 欧美性大战xxxxx久久久√| 日日噜久久人妻一区二区| 在线中文字幕人妻视频| 亚洲综合久久国产一区二区| 一区二区三区激情免费视频| 一本到综在合线伊人| 婷婷色综合视频在线观看|