        如題,5U跟一個振動傳感器連接,要PLC讀取振動傳感器的電壓值
        quinto173
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 154 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 6011 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2021-01-27
        最后登錄: 2023-06-26
        查看quinto173的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-11-17 11:38
        引用
        引用第1樓xiao_ming于2021-11-17 09:17發表的  :
        奇怪你要485還是模擬量

        我也不太理解 就是用內置的485 去讀取外部的模擬量
        quinto173
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 154 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 6011 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2021-01-27
        最后登錄: 2023-06-26
        查看quinto173的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-11-17 11:40
        引用
        引用第2樓崇慶陽光于2021-11-17 09:27發表的  :
        接上線,在手冊上找到對應的寄存器就成了。

        要寫什么程序嗎?
        接上線是指 把傳感器接上嗎
        quinto173
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 154 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 6011 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2021-01-27
        最后登錄: 2023-06-26
        查看quinto173的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-11-17 14:00
        引用
        引用第5樓崇慶陽光于2021-11-17 11:48發表的  :


        5U內置有AD通道,接上傳感器,調用對應的寄存器即可。

        你的傳感器支持485?

        傳感器支持485 因為要讀取7個傳感器的模擬量,所以走485總線
        quinto173
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 154 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 6011 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2021-01-27
        最后登錄: 2023-06-26
        查看quinto173的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-11-17 14:02
        引用
        引用第7樓daihdn于2021-11-17 13:47發表的  :
        FX5U的PLC自帶有2路模擬量輸入通道,可以看下FX5U模擬量控制使用說明書,把相對應的傳感器模擬量的電壓或電流信號接線到PLC模擬量通道端口上,每個通道有相對應的模擬量轉換成數字量的的數據寄存器,只要讀取數據寄存器內的數值,然后跟據數字量和模擬量比例轉換,一般模擬量有電壓信號和電流信號,電壓信號也分好幾分,-5V-0V,0-+5V,-5V-+5V,-10V-0V,0-+10V,-10V-+10V,然后對應的數字量,FX5U自帶的模擬量轉換數字量分辨率比較低,-4000-+4000,比如輸入的模擬量信號是-10V-+10V的話,即-10V的電壓信號模擬量信號對應-4000的數字量信號,+10V的電壓對應+4000的數字量信號,讀取數字量數據寄存器里面的數值,然后根據前面的數模比例換算,可以計算出當前傳感器輸入的電壓信號。除了PLC自帶的模擬量通道,也可以外部增加模擬量輸入或輸出模塊來控制模擬量輸入或輸出。可以多看看說明書。

        這個我理解了,現在因為是要讀取7個傳感器的模擬量,所以是走一個485總線?但我不太理解 這個傳感器要怎么接上485
        quinto173
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 154 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 6011 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2021-01-27
        最后登錄: 2023-06-26
        查看quinto173的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-11-19 17:12
        引用
        引用第10樓崇慶陽光于2021-11-17 17:24發表的  :
        如果傳感器支持MODBUS RTU協議,可以用專用指令ADPRW。如果不支持,程序就要復雜些了。

        好的,我去看一下說明書。謝謝

        主站蜘蛛池模板: 久久这里只有精品免费首页| 国语对白在线免费视频| 精品人妻二区中文字幕| 亚洲中文字幕av天堂| 东京热大乱系列无码| 亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍| 亚洲成av人无码免费观看| 西西大胆午夜人体视频| 人妻av无码专区| 虎白女粉嫩尤物福利视频| 国产伦理自拍视频在线| 国产极品粉嫩学生一线天| 国产999久久高清免费观看| 一区二区丝袜美腿视频| 欧美黑人XXXX性高清版| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 亚洲av无码乱码在线观看野外 | 国产永久免费高清在线观看| 91av国产在线| 少妇人妻偷人免费观看| 久久精品av一区二区三| 人妻中文字幕一区二区视频| 亚洲中文字幕第二十三页| 国产精品亚洲一区二区z| www欧美在线观看| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 老熟妇乱子交视频一区| 一本一本大道香蕉久在线播放| 国产亚洲精品AA片在线爽| 久久久久免费看成人影片| 精品国产高清中文字幕| 九九在线精品国产| 国产成人亚洲精品在线看| 中文字幕乱码亚洲美女精品| 亚洲永久精品日韩成人av| 97视频在线精品国自产拍| 午夜福利国产一区二区三区| 日本免费观看mv免费版视频网站| 无码人妻一区二区三区精品视频| 亚洲午夜理论片在线观看| 蜜桃AV抽搐高潮一区二区|