        如題,求助各位大神測量儀器模擬量輸出是-5V-+5V的,用的PLC是三菱FX1N的老機器,查了下擴展模塊FX1N-2AD-BD模擬量輸入模塊支持的是0-10V的輸入;不知道要怎么處理才能將測量儀器的數據傳至FX1N PLC進行控制?
        新人不懂,還請指點一下,十分感謝!
        13281383339
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 2495 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2019-01-11
        最后登錄: 2025-01-10
        查看13281383339的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-12-28 08:18
        引用
        引用第1樓gxtmdb82164于2021-12-24 15:34發表的  :
        不共地且差分輸入的情況下確實可以通過串接信號源的方式直接把±5V輸出接到0~10輸入,也可以用串5V開關電源把傳感器側電壓輸出抬升5V到0~10V的方法,但是這樣搞的前提條件一大堆,而且很多時候是不具備可操作性的

        正確姿勢,打開淘寶,搜索變送器/隔離柵/信號轉換器之類關鍵字,找一個對應的輸入和輸出的產品,回來照說明書接線就行了.

        謝謝,看來不太好搞。
        13281383339
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 2495 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2019-01-11
        最后登錄: 2025-01-10
        查看13281383339的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-12-28 08:21
        引用
        引用第2樓佳佳dddddddd于2021-12-26 19:03發表的  :
        換個模擬量模塊

        還請能否指導下三菱FX1N PLC有沒有支持±5V的模擬量輸入模塊?找了下沒找到,好像都是0-10V的。
        13281383339
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 2495 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2019-01-11
        最后登錄: 2025-01-10
        查看13281383339的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-12-30 17:33
        引用
        引用第5樓靜夜思飄于2021-12-29 08:46發表的  :
        或許可以用0~10V轉0~10V電壓隔離模塊試試,只要模塊輸入、輸出、電源都是單獨正負極分別連接狀態,測量一下其負端如有阻值,不是短接狀態,就有門。
        輸入接個5V電源,用輸入端的負極和輸出的正負個端子甚至和模塊電源的正負極測試下是否處于相互隔離狀態(用幾個電阻,具體就不重復了)。如果輸入輸出之間確實相互隔離,而且甚至電源和信號間也不共COM。那么直接輸入接原輸出的+5V和-5V,輸出接PLC0~10V并入系統就成。如果模塊電源端子和某個信號段共COM端子,模塊電源單獨供。
        當然如果原系統中,測量模塊和PLC可以單獨供電,那么就分別供直流電,不供COM端子,直接用正負5V做0~10V

        多謝指導,馬云家問了有DC-5V-5V輸入轉0-10V輸出的隔離模塊;準備拿來試試看能不能用。

        主站蜘蛛池模板: 熟女一区| 国产精品亚洲片在线观看麻豆| 无码中文字幕热热久久| 精品一区二区三区在线观看l| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 欧美另类精品一区二区三区| 国产成人不卡一区二区| 四虎国产精品永久在线无码| 国产毛片精品av一区二区| 好姑娘6电影在线观看| 精品久久综合一区二区| 无码国产偷倩在线播放| 黄色一级片一区二区三区| 日韩有码av中文字幕| 91色老久久精品偷偷性色| 日韩卡一卡2卡3卡4卡| 亚洲在线一区二区三区四区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 欧美综合婷婷欧美综合五月| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件| 护士张开腿被奷日出白浆| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 久久精品久久精品久久精品| 欧美高清一区三区在线专区| 五月综合激情婷婷六月| 天天摸天天操免费播放小视频| 亚洲精品日本久久一区二区三区| 亚洲最大成人网色| 久久人妻精品白浆国产| 日本一道一区二区视频| 国产福利无码一区二区在线 | 福利一区二区在线播放| 亚洲精品天堂一区二区| 国产精品色婷婷亚洲综合看片| 国产高在线精品亚洲三区| 国产成人欧美综合在线影院| 麻豆麻豆麻豆麻豆麻豆麻豆| 国产免费久久精品44| 果冻传媒一区二区天美传媒| 91区国产福利在线观看午夜| 永久免费在线观看蜜桃视频|