        最近基于Python寫了一些測試MC協議的代碼,想測測斷線重連的功能,發現拔了網線后再插上,用原來的套接字無法與PLC通訊(下斷點調也無法實現).監控PLC網絡狀態仍然處于連接中(與之前的套接字連接).如果我在Python程序內重新以一個新的套接字去嘗試連接,會回復目標計算機積極拒絕.這樣我只能復位PLC才能斷開PLC的連接狀態,這在實際應用應該是不允許的.后面再Gxword3內配置參數,讓PLC自己10s后監視生存,再反復3次監視確認自動斷開.想請教各位在用上位機是如何實現斷線重連的,又或者是即使無重連功能,重新初始化是如何連上PLC的
        ayusecret
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 238 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 943 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2021-10-31
        最后登錄: 2025-12-25
        查看ayusecret的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-06-09 09:37
        圖片:
        引用
        引用第1樓cythyx于2022-06-09 08:47發表的  :
        使用套接字的通訊方式,一般會檢測通訊狀態,如果檢測到通訊狀態斷開不是直接再連端口,需要先執行關閉端口,再打開端口連接。

        試過了,PLC一直拒絕響應
        ayusecret
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 238 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 943 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2021-10-31
        最后登錄: 2025-12-25
        查看ayusecret的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-06-09 11:54
        引用
        引用第3樓13821917697于2022-06-09 11:00發表的  :
        Python的不太懂啊,C#最近剛好做了個這么功能可以跟你說說思路。首先套接字斷線之后是不能沿用原先的連接的,我這里做的方式是重新new了一下。用一個新的連接。建立一個bool變量作為標志位,初次連接成功之后,標志位置反,開始正常工作。如果斷開連接,try里面的正常工作指令會報錯跳到catch,這里我們把套接字dispose全部釋放,并且標志位初始化。然后就又開始重新連接了。就是這樣

        感謝提供思路,不過貌似沒給回答到點上,就是三菱用的是還是上個連接,即使我初始化用新的套接字也無法連上。會被拒絕。(當然PLC參數上可用設置超時斷開)。普通程序奔潰或調試程序斷開,這種都能正常重連,不過既然你說套接字斷線后無法沿用原來的連接,那我只能在PLC上參數設置了。
        ayusecret
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 238 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 943 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2021-10-31
        最后登錄: 2025-12-25
        查看ayusecret的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-06-09 11:58
        引用
        引用第4樓我看到你了于2022-06-09 11:14發表的  :
        為什么不直接用三菱的控件,MXcomponent啊還搞啥socket

        我知道有控件,還有別人開源的HslCommunication的動態鏈接庫,我只是想自己寫個玩玩,學習一下。不懂就要問
        ayusecret
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 238 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 943 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2021-10-31
        最后登錄: 2025-12-25
        查看ayusecret的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-06-09 19:26
        引用
        引用第7樓zmrs163于2022-06-09 17:22發表的  :
        看了下你的代碼,close之后要重新connect才能發送吧

        Close前面已經有兩次Send是斷線后發的,提示遠程主機中止連接。但又沒法Connect,因為我的套件字已經Connect了。所以只能初始化重新嘗試連接。
        ayusecret
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 238 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 943 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2021-10-31
        最后登錄: 2025-12-25
        查看ayusecret的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-06-10 15:02
        引用
        引用第9樓zmrs163于2022-06-10 13:26發表的  :
        我測試了下網線拔掉之后PLC很快就關閉了連接,這個時候電腦客戶端重連發送即可。你程序前兩個錯誤在于PLC關閉了連接你還嘗試發送,然后自己關閉了連接肯定不能發了,資源都已經釋放了。最后一個錯誤需要查看你PLC的程序,如果你PLC也執行了CLOSE就連不了了,反之可以繼續連接。

        不知道你在什么環境下測試的,我是用Gxwork3,R04 CPU測試,測試環境默認沒有開啟生存定時器,所以我拔網線,PLC還是不會關閉連接的。只有我在參數上再配置定時器超時自動關閉才會關閉。
        我的配圖從頭到尾,PLC都沒斷之前的連接,錯誤都是為了演示整個過程,我知道錯誤的原因,只是當時納悶PLC為啥自己不斷開,后面開了定時器才正常。沒驗證Gxwork2 Q系列PLC的,貌似Gxwork2沒有這個定時器配置,難道這就是區別?

        主站蜘蛛池模板: 日本高清在线观看WWWWW色| 老熟妇乱子交视频一区| 日本一区二区三区免费高清| 久久亚洲精品亚洲人av| 亚洲大成色www永久网站动图| 欧美丰满少妇xxxx性| A毛片终身免费观看网站| 青青草原国产精品啪啪视频| 欧洲精品亚洲精品日韩专区| 精品国产欧美一区二区三区在线| 中文字幕乱码熟妇五十中出| 一本大道无码av天堂| 日韩av一区二区三区精品| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 国产精品久久中文字幕第一页| 国产99视频精品免费专区| 中文字幕亚洲区第一页| 体态丰腴的微胖熟女的特征| 欧美成人h精品网站| 亚洲亚洲人成综合网络| AV区无码字幕中文色| 成年女人看片免费视频| 另类 专区 欧美 制服| 狠狠色丁香婷婷综合| 久女女热精品视频在线观看 | 久热久精久品这里在线观看| 2019香蕉在线观看直播视频| 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区 | 亚洲AV无码成人网站久久精品| AV老司机色爱区综合| 欧洲亚洲国产成人综合色婷婷| 超碰成人人人做人人爽| 亚洲国产精品久久久久久无码| 精品日本乱一区二区三区| 好看午夜一鲁一鲁一鲁| 国产日本一区二区三区久久| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影| 亚洲国产天堂久久综合网| 精品久久久无码中文字幕| 精品少妇后入一区二区三区| 免费观看的AV毛片的网站不卡 |