achang945
級別: 論壇先鋒
|
威綸TK6051ip的人機沒有時鐘保持功能,斷電后時間丟失,無法準確的追蹤報警信息,針對這一問題在不更換觸摸屏的情況下通過宏程序實現時鐘同步(威綸官網客服針對這一問題給出的解決方案是:通過資料傳輸來實現這一功能,但是本人親測無法實現,數據寫入后會被瞬間復位) |
|---|---|
|
附件:
時鐘同步.rar (1413 K) 下載次數:204
|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
圖片:
你試一下這個…… |
|
|---|---|---|
|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
圖片:
macro_command main() bool status,off=false,on=true short a,a1,a2,a3,a4,a5,a6,b1,b2,b3,b4,b5,b6 GetData(a1, "OMRON CJ/CS/CP", D, 310, 1) GetData(a2, "OMRON CJ/CS/CP", D, 311, 1) GetData(a3, "OMRON CJ/CS/CP", D, 312, 1) GetData(a4, "OMRON CJ/CS/CP", D, 313, 1) GetData(a5, "OMRON CJ/CS/CP", D, 314, 1) GetData(a6, "OMRON CJ/CS/CP", D, 315, 1) SetData(a1, "Local HMI", LW, 9017, 1) SetData(a2, "Local HMI", LW, 9018, 1) SetData(a3, "Local HMI", LW, 9019, 1) SetData(a4, "Local HMI", LW, 9020, 1) SetData(a5, "Local HMI", LW, 9021, 1) SetData(a6, "Local HMI", LW, 9022, 1) end macro_command 宏指令都搞錯……………… |
|
|---|---|---|
|