        圖片:
        如圖,如果一個485通訊線路中有多個站。有效通訊距離是總的通訊線路不超過1200M嗎?各站間的距離有沒要求,這種情況下是不是各站都得是隔離型通訊端口?如果用SMART200非隔離型的通訊端口,用一個中繼器加在從站旁邊可以嗎?
        張平全
        為國出力的時候到了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 929 個
        工控威望: 969 點
        下載積分: 1904 分
        在線時間: 469(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-06-14
        查看張平全的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-09-12 13:06
        做過總長超過1260多米距離的多個變頻器的通訊,和你畫的示意圖差不多,是汽車烘烤線的傳運系統變頻器和電箱的通訊,也沒有你說的哪么嚴,但在選材上,我們選 用的是0.5平方毫米的屏蔽雙絞線,但也沒有辦法驗證是否和我本次選材有關,總之,五年了,也沒有出現任何問題 ,參數選的都是9600,8,1,偶
        樓主留言:
        謝謝回復,SMART的485是非隔離型端口,有效通訊距離50M。想來想去換成了1200的PLC與模塊
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!

        主站蜘蛛池模板: 人妻教师痴汉电车波多野结衣| 疯狂做受xxxx高潮欧美日本| 亚洲欧美偷国产日韩| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 高清破外女出血AV毛片| 欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交| 骚虎视频在线观看| 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区| 成人区人妻精品一区二区不卡| 在线观看mv的免费网站| 国产中文字幕在线一区| 天堂а√在线地址在线| 色综合欧美亚洲国产| 欧美不卡无线在线一二三区观| 最新国产精品剧情在线ss| 美女自卫慰黄网站| 亚洲国产综合亚洲综合国产| 国产盗摄视频一区二区三区 | 国厂精品114福利电影免费| 亚洲熟妇av一区二区三区宅男| 成人国产亚洲精品天堂av| 女人腿张开让男人桶爽 | 精品女同一区二区三区不卡| 久久精品国产亚洲av麻豆长发| 午夜激情婷婷| 亚洲禁精品一区二区三区| 欧美精品v| 国产成人高清亚洲一区91| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 亚洲熟妇激情视频99| 一区二区三区精品偷拍| 亚洲综合色区无码专区| 亚洲天堂男人的天堂在线| 大香j蕉75久久精品免费8| 美女大bxxxxn内射| 鲁鲁夜夜天天综合视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞| 久久久久久综合网天天| 2021av在线天堂网| 丰满的已婚女人hd中字| 国产黄色一区二区三区四区|