<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2022-10-27 14:16
        描述:銘牌
        圖片:
        描述:變頻
        圖片:
        描述:蓋上的接線方式
        圖片:
        描述:此圖網上下載,僅供對比
        圖片:
        大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
        那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
        我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
        事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
        因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
        這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
        到底接星型,是否會燒壞風機?
        [ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-10-27 15:02
        引用
        引用第1樓mtc04245于2022-10-27 14:59發表的  :
        樓主可能不經常使用3.7KW以上的電機。
        電機欠壓導致過電流,長時間運行會嚴重發熱直至燒毀線圈。


        唔..這問題我們有討論過,但是多數人表示,有變頻器供電,變頻器有過電流保護。如果是過電流首先應該是變頻報錯。
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-10-27 19:23
        引用
        引用第4樓ajunn于2022-10-27 16:58發表的  :
        降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變;
        降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一;
        綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。
        三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。
        若電機裝有溫度反饋保護肯定會報警停機。


        也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。
        三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-10-27 19:47
        引用
        引用第6樓ren1823于2022-10-27 19:38發表的  :
        風機水泵一類的屬于是重載啟動,變頻器也應該設置成P型機


        變頻器不是按功率選購,然后默認設置就可以了嗎?
        最多就設置一下端子啟停。其它很少設置呀。
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-10-29 09:52
        引用
        引用第11樓曾姚王于2022-10-28 09:29發表的  :
        加軸流風扇還是轉子自帶風扇?考慮了散熱沒有?


        轉子自帶有散熱的,買個風機還有另外安裝散熱的呀,我還真沒有做過。
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-10-29 09:55
        引用
        引用第8樓再見理想于2022-10-27 20:08發表的  :
        星接是角接的1/3功率~~~~~~···.
        星接繞組應該加220V電壓

        為什么低功率的電機,用220V變頻器接電機三角型。用380V電機接星型呢?
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-10-29 10:01
        引用
        引用第15樓xshflove于2022-10-29 09:51發表的  :

        兄弟,壓下降,功率也下降了。所以電流也會下降才對。我380v的加熱管,接過220v的實測過的。

        按13樓兄弟所說,要把電流放大到1.73倍作為風機的啟動電流。如你所說的,壓降造成功降,如果是正比,那電流就不變了。那靠什么燒掉風機的?
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-10-29 10:07
        引用
        引用第13樓ajunn于2022-10-28 18:03發表的  :

        額,風機之所以使用星三角啟動,是因為直啟電流還不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73倍。


        這位兄弟說的,我還能理解。至少滿足功率不變的情況下,電壓降了所以電流就增大了。
        本來是7.5KW的風機,原來是用三角型來運行的,結果用了星型運行,就相當于長時間拖著1.73倍的電流在運行,所以會燒掉。
        我依然不理解的是,都拖了1.73倍的電流在運行,為何變頻器沒有報恒速過流。
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-10-29 10:25
        引用
        引用第10樓周影1234于2022-10-27 23:02發表的  :
        降壓啟動的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊,電機啟動時電流與定子電壓成正比,所以接成星型能降低啟動電流 !啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會增大,這時若還是星型接法因電壓是220v,運行電流肯定比角型大的多,長期運行肯定會燒電機!


        如10樓所說:降壓啟動的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊  (由三角型改為星型接法:即1/3的電壓,如果目的是降低啟動電流,是不是也表示為1/3的電流呢?)
        如13樓所說:風機之所以使用星三角啟動,是因為直啟電流還不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73 (這到底是升高電流啟動還是降低電流啟動,我好糊涂哦)
        如15樓所說:壓降造成功降,那么電流應該不變還是拉低了?
        如10樓所說:啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會增大 (是不是隨著轉速的提升,電流就會提升,那如果一直以低轉速運行,是不是就不會燒電機了。按這邏輯我是不是可以這樣認為:......)
        :變頻器轉速 為50HZ=電機1400轉
        啟動時為0HZ=1/3電流    如果50HZ時=3/1電流,那么我設置為16.6HZ,是不是就等于三角接法的電流了。用16.6HZ是不是就能長期運轉了?
        這說法顯然站不住腳。

        按 百度百科-起動電流,的參考文案:電動機的起動電流為其額定電流的4~7倍,正常使用時空載電流約為額定電流的30-50%。
        也就是表明,降壓的目的是為了提升電流,因從三角型改為星型,功率不變的情況下,三角型就是Y型的1/3電壓,所以Y電流應該是3/1,即提升了3倍。
        [ 此帖被浪子海風在2022-10-29 10:50重新編輯 ]
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-10-29 16:34
        引用
        引用第24樓工控劍俠666于2022-10-29 16:16發表的  :
        變頻器采用單相供電,輸入220V時電機采用三角型接法
        變頻器采用三相供電,輸入380V時電機采用星型接法.
        變頻器輸出都是三相,電機采用三角型接法時供電220V,電機采用星型接法時供電380V.
        燒了,看不明白



        380V的三相電給380V的變頻器輸出控制7.5KW風機星接,長時間通電時,燒壞…
        三臺燒壞兩臺……
        優傷的菊花
        浪子海風
        浪子海風
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 541 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2020-04-28
        最后登錄: 2025-12-22
        查看浪子海風的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-11-01 09:23
        引用
        引用第26樓ajunn于2022-10-29 19:09發表的  :

        看來樓主還是沒明白,13樓是反駁12樓的,明顯錯的

        拋開理論可以這樣理解:
        風機本來需要3AC 380V 7.5kW(額定電流15A左右)的電機拖動,變頻器保護電流15A左右。
        .......




        如你上述所說,就是直接改變了電機功率了。
        可以理解為:
        角型接法,電機是7.5KW
        星型接法,電機是2.5KW。
        用7.5KW的變頻來驅動2.5KW的電機,長時間就燒了。
        這下可算明白了。

        實際上,對應理論上的壓降功降,提升啟動電流等,我還是沒理解。
        優傷的菊花

        主站蜘蛛池模板: 精品人妻日韩中文字幕| 国产精品一区中文字幕| 暖暖视频免费观看| 久久91精品牛牛| 色综合 图片区 小说区| 中文国产成人精品久久不卡| 久久综合伊人77777| 啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮了| 日韩精品卡1卡2日韩在线| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| 一本久久a久久精品综合| 国产精品视频午夜福利| 最新亚洲人成无码网站欣赏网| 国产午精品午夜福利757视频播放| 亚洲伊人久久成人综合网| 国产午夜精品理论大片| 国产日韩欧美在线播放| 国产一区二区不卡视频在线| 久久精品国产免费观看频道| 色爱av综合网国产精品| 国产成人精品三级在线影院| 国产精品99久久免费| 亚洲国产精品自在拍在线播放蜜臀| 国产亚洲精品日韩综合网| 女高中生强奷系列在线播放| 农村妇女高清毛片一级| 精品无码成人片一区二区| 亚洲综合色88综合天堂| 欧美人与禽2o2o性论交| 高清国产美女av一区二区| 成人一区二区三区激情视频| 国产午夜福利精品视频 | 亚洲日本韩在线观看| 美女一区二区三区亚洲麻豆| 亚洲国产日本韩国欧美MV| 高清国产一区二区无遮挡| 久久中文字幕日韩无码视频| 无码丰满人妻熟妇区| 色就色中文字幕在线视频| 亚洲中文字幕无码一久久区| 久青草久青草视频在线观看|