        12樓  發表于: 2023-05-09 09:19
        哈哈哈,哥們,再給你兩個銅排你能把整個工廠電線接頭都接來這個空開這里
        chzhuhai
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 145 點
        下載積分: 1131 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2021-02-19
        最后登錄: 2025-01-16
        查看chzhuhai的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2023-05-09 10:14
        引用
        引用第12樓@期待@@于2023-05-09 09:19發表的  :
        哈哈哈,哥們,再給你兩個銅排你能把整個工廠電線接頭都接來這個空開這里

        一條半銅排可能就夠了
        ying-feng
        一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 648 點
        下載積分: 2649 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2011-08-12
        最后登錄: 2025-06-19
        查看ying-feng的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2023-05-09 12:23
        設備買回來就是這個樣子的,只接了三條電源進線,用了兩年多時間
        crgtom
        人生三寶:家庭,事業,健康。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1338 個
        工控威望: 9754 點
        下載積分: 106174 分
        在線時間: 990(小時)
        注冊時間: 2009-09-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看crgtom的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2023-05-09 13:19
        600A的柜子,做的很厲害啊
        技術是有時效性的,一旦過了市場周期,都會變成垃圾!
        xianban7
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 81 個
        工控威望: 363 點
        下載積分: 13088 分
        在線時間: 218(小時)
        注冊時間: 2012-12-15
        最后登錄: 2025-10-13
        查看xianban7的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2023-05-09 13:20
        像電源進線先起火,是不是電源線選小了或者接線不牢
        li19930121
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 973 個
        工控威望: 2537 點
        下載積分: 2523 分
        在線時間: 437(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2023-05-09 13:58
        進線燒了,進線的另一端出線柜沒有接空開,出線柜沒有安裝漏電保護器
        王師傅
        能順利干到退休就是勝利
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 50 個
        工控威望: 869 點
        下載積分: 2454 分
        在線時間: 164(小時)
        注冊時間: 2022-05-17
        最后登錄: 2025-10-14
        查看王師傅的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2023-05-10 09:47
        空間太小。開關電源發熱。開關電源燒的厲害。
        游走在電氣自動化邊緣,自動化技術升級永不停止,被動著學習一直到老!
        ytzidonghua
        plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 2559 個
        工控威望: 7276 點
        下載積分: 10493 分
        在線時間: 421(小時)
        注冊時間: 2006-09-27
        最后登錄: 2025-10-26
        查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2023-05-10 09:51
        企業 正常事情,花錢搞一套新的。  
        plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
        plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
        手機APP監控plc
        QQ 365871920
        電話13396452298
        www.ytleader.com
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1078 個
        工控威望: 1266 點
        下載積分: 18547 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2025-10-27
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2023-05-10 10:10
        主線發熱嚴重,只是沒有事先發現。關鍵還是平時維護查詢不到位。
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        火火的太陽
        學無止境,勇往直前
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 93 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 11810 分
        在線時間: 148(小時)
        注冊時間: 2021-11-15
        最后登錄: 2023-11-20
        查看火火的太陽的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2023-05-11 09:39
        萬幸沒有人員傷亡
        永攀高峰,勤思好問
        ranbin513
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 837 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2022-09-15
        最后登錄: 2025-10-22
        查看ranbin513的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2023-05-23 14:44
        圖片:
        圖片:
        第一:從柜子燒完的程度來看應該不是主電源進線------主要是進線銅排(我圈出來的部分)根本沒有燒碳化(明顯顏色看拆開后跟買來的顏色差不多),空氣開關殼體一點都沒有燒毀的跡象,所以空氣開關這里火不大;

        第二:從變頻器來看燒毀是最嚴重的(我圈出來那塊的柜子鐵板已經燒變色了,好像還燒融化一個洞了),所以說應該時變頻器輸出端到電機的輸出線纜出問題了(一般電源進線是左邊,到電機出線是右邊);

        第三:應該是變頻器輸出發熱著火后沒有影響電機很短時間繼續運作(運轉),這個時候可以判斷是否是電機端有問題---事后檢查電機沒有,是否有軸承不靈敏和三相不平衡---按照道理來說這些應該都不會出現的,因為是變頻器輸出,一旦三相電壓電流不平衡變頻器要起保護作用,除非變頻器保護系統這部分失效了,如果變頻器輸出端接觸不良的話變頻器也會保護的---所以變頻器應該問題排除;

        第四:從第三條來看如果電機沒有問題,變頻器保護功能沒有失效的話很可能有兩種種情況------1就是電纜選型選擇小了,造成電纜帶不起發熱發燒,電纜發熱后由于短時間還可以運行但是持續運行就慢慢導致電纜發熱發燒著火燃燒起來了,而且剛剛好變頻器輸出端到電機電纜接線這部分燒毀最嚴重,由于電纜發熱燃燒---變頻器輸出電流電壓又平衡的,所以短時間還是繼續工作---直到燒到變頻器本體了;2是變頻器由于柜內散熱不理想的原因,又加上在工廠放假和沒有工作的時候有可能沒有怎么保養這臺控制柜(只是猜測不做任何判斷),以為是一直關閉狀態應該不會太臟不需要怎么保養(吹灰塵等等日常5S保養)所以導致變頻器無法散熱(本來設計散熱就有問題,元器件布局太密集了),從而導致變頻器工作時發熱量巨大,再而導致變頻器內部的電解電容爆炸燃燒起火,這個時候因為上一級空氣開關無法跳閘的原因使得變頻器短路越來越燃燒更大,有點疑問的就是如果變頻器不短路空氣開關不跳閘可以理解,一般空氣開關在電氣元器件短路的情況下是會跳閘的------空氣開關正面下方還有一個測試圓形按鈕,用螺絲刀一捅是會跳閘的,如果空氣開關在變頻器短路的情況下還不跳閘就要檢查一下空氣開關是否可靠了,在變頻器內部散熱很差與電解電容爆炸等等引起的燃燒往下(目測電解電容好像在右手邊)剛剛好燃燒擴大到輸出端一直往下,造成那塊燒毀最嚴重了;

        第五:燒成這樣了證明設計根本不合理---為什么呢?1是銅排打孔接線不合符電氣規范;2是柜內布置間距等等也不合符電氣設計規范;3是保護系統不到位,250KW的自動控制系統,起碼過電壓,過電流,過熱,溫度傳感器等等是否有,而且要起到保護作用---接通聲光報警;4是空氣開關本身不具備保護作用,所以設計選型也不該選擇空氣開關,至少要選擇其它帶保護功能的相關保護開關;

        綜上所述!從上面幾點來分析,主要原因應該是設計不合理造成,體現在綜合保護設計系統不完善,柜內設計布線太密集,散熱空間不夠------散熱是否是熱空氣往外排?冷空氣往柜內吸(抽)?另外溫度傳感器是否有?現場擺放位置是否合理(環境溫度也有關系)等等現象!

        ------注:以上只是分析判斷的猜想,不作為佐證去判定任何一方的對錯,特此申明!     
        [ 此帖被ranbin513在2023-05-23 14:55重新編輯 ]
        ajunn
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 523 個
        工控威望: 693 點
        下載積分: 1685 分
        在線時間: 1045(小時)
        注冊時間: 2008-11-05
        最后登錄: 2025-10-16
        查看ajunn的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2023-05-24 09:30
        引用
        引用第22樓ranbin513于2023-05-23 14:44發表的  :
        綜上所述!從上面幾點來分析
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 一本色道久久综合熟妇人妻| 国产精品一区二区在线欢| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 亚洲国产午夜精品福利| 强开小雪的嫩苞又嫩又紧| 天天综合网久久综合免费人成| 我国产码在线观看av哈哈哈网站| 亚洲乱码一卡二卡卡3卡4卡| 日本道之久夂综合久久爱| 全球成人中文在线| 亚洲一区二区三区在线| 亚洲中文字幕无码不卡电影| japanese精品少妇| a级黑人大硬长爽猛出猛进| 97人人模人人爽人人喊电影| 亚洲av第一区二区三区| 女人夜夜春高潮爽a∨片传媒| 久青草国产综合视频在线| 伊人久久大香线蕉综合影院| 99riav精品免费视频观看| 久久SE精品一区精品二区| 亚洲人成无码网站18禁| 亚洲综合在线日韩av| 18禁成年免费无码国产| 无套内谢少妇高清毛片| 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 粉嫩蜜臀av一区二区绯色| 精品久久久久无码| 国产精品久久久久久久专区| 亚洲国产成人av国产自| gogogo电影在线观看免费| 亚洲区色欧美另类图片| 国产又爽又黄又爽又刺激| 欧美乱妇高清无乱码免费| 极品美女销魂一区二区三| 影音先锋啪啪av资源网站 | 人妻少妇被猛烈进入中文字幕| 国产成人高清亚洲综合| 中文字幕乱码一区二区免费| 久久这里有精品国产电影网| 四虎国产精品永久一区高清|