        現場有個ET200子站的串口通訊模塊采用RS232方式和機器人法蘭上的測距控制器通訊。通訊采用向控制器發送查詢命令,返回結果數據方式通訊。通訊線大概12-13米左右,波特率9600 。設備每天關機,有時早晨上電后收不到數據,通訊模塊TX燈閃爍正常RX燈不亮。plc通訊指令無報錯代碼。不知哪位i知道可能什么原因?
        把串口模塊斷電重啟一下就好了。通訊線使用屏蔽雙絞線,不過屏蔽線懸空沒有接,不知這種情況屏蔽線是否需要靠近模塊側接到機柜上或者控制器側接地?
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 885 個
        工控威望: 1264 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 712(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-26
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-06-30 09:43
        超過5米
        不同電源軌(共地也要考慮其他因素)
        路過大功率裝置
        布線路徑不固定(會動)且附近 有大功率裝置
        跨柜
        ...

        以上任何一個因素對RS232通信都是致命的,老老實實轉成485拉倒
        開機通信不行,大概率是電平不匹配,或者是開機過程中遇到大脈沖把其中一頭打死了,RS232這種單端的信號遇到這種情況是毫無辦法的

        主站蜘蛛池模板: 国产美女深夜福利在线一| 国产欧美日韩视频怡春院| 女同久久精品国产99国产精品| 久久国产精品成人免费古装| 亚洲 卡通 欧美 制服 中文| 国产大片黄在线观看| 国产精品一区二区三区蜜臀| 暖暖影院日本高清...免费| 欧洲精品码一区二区三区| 国产偷国产偷亚洲高清人| 九九热在线观看精品视频| 国产中文字幕日韩精品| 潮喷失禁大喷水无码| 国产欧美日韩视频怡春院| 成人久久18免费网站入口| 精品国产免费第一区二区三区日韩| 中文字幕一区二区三区在线毛片| www射我里面在线观看| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 香港日本三级亚洲三级| 最新国产精品好看的精品| 色噜噜噜亚洲男人的天堂| 国产精品久久久久久久专区| 亚在线观看免费视频入口| 在线观看91精品国产不卡| 自偷自拍亚洲综合精品| 亚洲狠狠爱一区二区三区| 在线国产精品中文字幕| 欧美白人最猛性xxxxx| 亚洲av久久精品狠狠爱av| 爱如潮水在线观看视频 | 亚洲精品电影院| 少妇人妻综合久久中文字幕| 骚虎三级在线免费播放| 无码人妻一区二区三区兔费| 中文字幕在线看视频一区二区三区| 亚洲精品国产美女久久久| 国产精品一区二区三区污| 中文成人无字幕乱码精品区| 国产精品一区二区三区三级| 少妇高潮喷水正在播放|